Skocz do zawartości

silverhandjohny0

Nowy Forumowicz
  • Postów

    1
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez silverhandjohny0

  1. Witam forumowiczów.

    Mam zagadke związaną z hallotronem nadmuchu, generalnie to wartosci hallotronu i nadmuchu na ekranie CO nic sie nie mają do rzeczywistej pracy wentylatora.

    Przykłady:

    1% hallotron i 1% nadmuch a w rzeczywistosci wentylator pracuje na około 50%, albo wiecej

    100% hallotron i 100% nadmuch a w rzeczywistosci wentylator pracuje na około 10%, albo w ogóle.

    Czasami w ogóle nie pracuje, czasami wszystko gra, generalnie to jakiekolwiek wartosci by nie były pokazane na ekranie CO to nijak mają sie do rzeczywistej pracy wentylatora.

    Piec chodzi w PID, te same problemy w dwustanie a mi osobiscie mniej spala w PID

    Moje obserwacje:

    Menu serwis->0102->Czujniki i wejscia

    Przy nadmuchu 100% wartosc H1 stopniowo zwieksza sie do 660, jak odłącze czujnik spada do 0, wiec chyba hallotron w porządku

    Mój wentylator to RVT13AR-08, jednak w menu serwisowym w podmenu nadmuch wybór wentylatora mam nastepujace modele:

    STW70HAWKA - i ten obecnie jest wybrany

    WPA_HL_130 - podobny parametrami do mojego i tego wyzej 

    Oraz RV25 i WPA 145 które bardzo różnią się parametrami od mojego

    Testowalem 2 pierwsze i tylko ten pierwszy w miarę chodzi.

    Jak odłącze hallotron podczas pracy pieca to nie wyskakuje żadny błąd, w ekranie serwisowym po wpisaniu kodu 2902 widac ze hallotron podaje sygnał, po odłączeniu wartosc spada do 0

    Resetowałem do ustawien fabrycznych poprzez zmiane mocy kotła w menu serwisowym z użyciem kodu 5164 

    Generalnie to raz piec albo nie dopala paliwa albo zar sie cofa i gasnie a czasami pieknie wszystko chodzi. Moim zdaniem przez te rozbieżnosci pomiedzy wartosciami które pokazuje a rzeczywistą pracą wentylatora.

    Paliwo suchutkie, spalanie to okolo 25kg na dzien, takze z tego jestem zadowolony ale sa dni ze musze codziennie popielnik czyscic (wtedy nie dopala)i sa takie okresy ze raz na 3-5 dni gdzie chodzi poprawnie albo z kolei nie dopala i gasnie i to niezależnie od pogody.

    Duzo kombinowalem z ustawieniami nadmuchu i ustawienia fabryczne sa w miare, takze moim najwiekszym problemem jest ta rozbieznowc w wartosciach pokazanych na ekranie CO a rzeczywistą pracą nadmuchu.

    Dodam jeszcze ze piec kupilem w tym roku uzywany także ma juz 5 lat przechodzone i nigdy nic w nim nie bylo robione z tego co mówił poprzedni właściciel.

    Soft podobno najnowszy wgrany do tego sterownika z tego co mi powiedzieli serwisanci z Tech.

    Czy to mozliwe ze sterownik pada, czy moze to jakas prosta wymiana elementów w sterowniku? Lutownica mi nie obca i z chęcia posłuchałbym waszych rad :)

×
×