Dzięki @Serpher, osłona została zdjęta, ale aby przy nastawach podawanie 2.8 s, przerwa 15s, nastawa wentylatora musi być nastawiona na 80% ( okno w piwnicy jest mocno uchylone ), poniżej tego piec potrafi kopcić.
Wydaje mi się, że mogę mieć problem z ciągiem kominowym... inne przyczyny mi nie przychodzą do głowy.
Przy tych nastawach temp. spalin na 100% wydajności wynosi 125-130 C
Poniżej zdjęcia po 24 godz. pracy:
Czy ktoś z Was kiedyś próbował sprawdzać sprawność swojego kotła ?
Wiem, że temat był na pewno poruszany na forum, ale wydaje mi się, że czysto teoretyczni. Ja mierzyłem sprawność swojego w realu i nie wychodzi to dobrze, osiągam jakieś 55% sprawności.
Robię to następująco:
Mam możliwość oddzielenia układu pierwotnego i wtórnego,
Wyłączam pompę działającą na obieg grzejników, zawór mieszający przełączam w taki sposób aby odciąć przepływ na sprzęgle,
W taki sposób mam układ z krótkim obiegiem wody przez kocioł, sprzęgło i rurociąg pomiędzy nimi,
Znając pojemności zładu wody do wygrzania, w moim przypadku 55l, mierząc czas jaki kocioł potrzebuje do podgrzania tej wody o np. 10 K mam możliwość wyliczenia poprzez kalkulator np. taki https://padew.pl/pub/kalkulatormocy.php jaką piec oddał moc cieplną do wody
Potrzebne oczywiście jest również skalkulowanie mocy palnika, można to zrobić w taki sposób jaki podał wyżej @Technik87
W ten sposób wychodzi mi to 50%, niestety sporo to odbiega o deklarowanych 90%, ale może mam jeszcze coś źle wyregulowane...