omama
-
Postów
342 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
1
Odpowiedzi opublikowane przez omama
-
-
carinus nie pompujemy ze stawu do studni tylko ze studni do stawu a to zmienia postać .
-
5 godzin temu, k-wit1 napisał(a):
O jakie możliwości chodzi ? , nie rozumiem też co masz na myśli mówiąc o uzupełnianiu wody ?
Studnia z której będzie pobierana woda do pompy - są to kręgi, typowo studzienne poj ok 5m3 - będzie uzupełniana wodą ze stawu
Musisz do studni wrzucić jakąś pompę o wydajności plus minus 1000 litrów na godzinę czyli 1 m3 na godz bo mniej więcej tyle wody o temp 8-12 stopni będzie ci potrzebne aby pompa ciepła miała dobrą wydajność bo jak jej dasz powiedzmy 200 litrów na godzinę to nie licz na dobry cop ale jak jej dasz 800-1000 litrów to cop powinien oscylować około 6 , ja mam dwie studnie jedna kopana druga wiercona i w kopanej jak załączę pompę ruską membranową o wydajności ok 800 litrów na godz to po godz studnia pusta ale już w tej wierconej swoimi ręcoma mogę ciągnąć 3 kubiki na godzinę nonstop bo mieszkam ok 1 km od Odry i mieszkam w zasadzie na zwiże 3,5 metra pod ziemią.
-
W studni nie ma żadnego wymiennika , wymienniki są przy pompie w studni tylko rura czerpna a w drugiej wylewa i tyle przepływając przez wymiennik , tam jest niska temperatura 8-12 stopni więc kamienia nie ma , tak to działa kilku gościom od kilku lat nienarzekają ,
-
No to nad czym się zastanawiasz ? pompę gruntową wyrwiesz za niewielkie pieniądze ewentualnie daj zrobić bo o nowej raczej nie myślisz co ? , szukaj na fejsboku Jakub Malinowski jak by co.
-
Co do pompy obiegowej może to być pompa normalna taka do CO ale oba końce rury muszą być w wodzie a przy pompie trzeba pompą podciśnieniową jednorazowo wyssać powietrze i podnieść wodę a potem samoczynnie to lata bez zapowietrzenia oczywiście za pomocą tejże pompki aby zaraz nie było , na fejsie jest gruba gruntowe pompy ciepła i kiku gości tak właśnie jedzie chwalą się cop=em w granicach 6 , warto odwiedzić grupę bo i robią tam na zamówienie porządne pompy gruntowe inverterowe na dobrych podzespołach tak jak fabryczne.
-
Gadanie od rzeczy i nie na temat to podstawa do wywalenia w kosz , ja nikogo nie oceniam nie punkutuę tylko muszę odpowiadać na idiotyczne zaczepki dlatego uważam że to w koszu znaleźć się powinno .
skoro gość oskarża kogoś bez podstaw że mieszka w domu bez docieplenia i tym podobne bzdety ja to uznaję za napastliwość napastliwość godną gimnazjalisty co najwayżej a nie człowieka poważnego.
-
Nie skomentuję tego większość pewnie wie o co chodzi, a punktować to sobie w domu możesz.
Mod wywal to wszystko w kosz same bzdury nic nie wnoszące .
-
Jak trzeba mieć zryty beret aby prostych spraw nie zrozumieć , raz grzeje tyle raz tyle to takie dziwne ??? masz gości grzejesz tyle nie masz zakręcasz to takie skomplikowane ? mam całe piętro na którym nikogo nie ma ja na parterze mam lekko ponad 100m2 więc ja to uważam za durne bezsensowne czepianie się i nic na to nie poradzę że nie lubię takich typów i tyle ,bywaj,
acha i nkt domu nie grzeje jak na dworze jest 12 lub 15 stopni powodzenia , chętnie bym ci wcisnął parę niewybrednych epitetów ale regulamin mi zabrania więc raczej akurat z tobą w dyskusję więcej nie wejdę i chciałbym abyś ty też nie wchodził bo niczego nie wnosicz poza fermentem.
- 1
-
Sądzisz że mam niedocieplony dom i niedocieplony dach ?? z czego to wnioskujesz ? a tak na serio musisz być taki wredny ?? to chyba podziela większość użytkowników forum , normalnie nie potrafisz bez przytyków ?? to tak trudno być normalnym ?
-
Jak będziesz miał pompę już załozoną to pojmiesz na bank.
-
cezario1
kupiłem sterownik do mojej pompy robionej z gree amber prestige i częstotliwość sprężarki zjedzie do 15 Hz a więc modulacja w zasadzie nawet przy plus 15 będzie a przynajmniej mam taką nadzieję ,niedługo zakładam.
-
Muszę się pochwalić moim nowym nabytkiem czyli sterownik do mojej pompy ciepła z klimatyzatora gree amber prestige 7kw (9,5kw) znajdzie się czas to zakładam
-
Nie tylko taki jak twój piec z podajnikiem.
-
11 godzin temu, Gruner napisał(a):
No miały się pokazać i są naprawdę soniczne podobno -przynajmniej tak wynika z opisu ale coś na razie cicho i poza opisem nic nie ma.
Badają badaja i końca nie widać ,Holendrzy też mają swoje pompy soniczne i badają i badają więc raczej chyba ich nie zobaczymy bo dawno by na rynku były a szkoda bo są podobno cichutkie.
-
Połowa z nas sama się wykluczy do tego czasu ze względów oczywistych a co będzie to będzie.
- 1
- 1
-
59 minut temu, Ksieciunio napisał(a):
Słyszał ktoś o kotłach sonicznych rury Walczaka ?
Kilku instalatorów zachwala, ze lepsze od pompy ciepła, mniejsze, niezawodne, bardziej energoszczedne.
Soniczne pompy ciepła podobno są i działają ale ten to nie wiem nie słyszałem ani nie widziałem.
-
4 godziny temu, Andrzej_M_ napisał(a):
Bystrzaku a powiesz mi w jakim celu miałbym to robić ? mnie zwisa ile kto ma jakiś COP ma tylko jeśli dobrze zrozumiałem to pompa komuś pobierała dobowo ok 70kwh wg mnie to prawie niemożliwe chyba że szkołę lub pałac trzeba grzać , mnie za luty zjadło 394 kwh za cały dom i pompę ciepła co daje średniodobowo 13,5 kwh natomiast po zbilansowaniu paneli 269kwh i średniodowa 9,1kwh , chciałbym wrzucić print-scrin ale nie wiem jak to zrobić ,kopiuj wklej nie idzie a dodać do tzw inne media też coś nie teges choć kiedyś nie miałem tego problemu.
-
Pany jak sięwstawia załączniki np printscrin bo mi nie wychodzi
-
5 godzin temu, o6483256 napisał(a):
Ty grzejesz kotłem mpm, i dogrzewasz pompą. Zresztą sam nie wiesz czym grzejesz w zależności od postu. Raz piszesz, że grzejesz mpm`em, bo nie wiesz ile ten prąd kosztuje. Kolejny raz, że pompą, potem znowu jakieś historię i tak "w koło Macieju"
Twoje średnio dobowo to też z przysłowiowej d...
Za to ty wiez lepiej jak zawsze co ?? nie pajacuj, mpm skończył robotę w styczniu i od pierwszego lutego idzie pompa tylko i wyłącznie ale co ci ma się tłumaczyć skoro wiesz ty a nie ja .
wstawiłbym załącznik tzn wycinek z e-licznika ale zapomniałem jak się dodaje załączniki
-
11 godzin temu, wacio1967 napisał(a):
A co dom ma do tego? Chodzi o to że jak pokazałem swoją średnią, to on pokazał swoją średnią, która wskazuje, że jego zużycie jest dwa razy niższe, niż w artykule który wyskrobał. Podstawia sobie dane w taki sposób aby pasowały do wpisu.
Ogrzewanie podłogowe mam na powierzchni 130m2 i w tych pomieszczeniach utrzymuje temperaturę 21-24C, kaloryfery ogrzewają piwnice gdzie temperatura wynosi około 18C i garaż gdzie jest około 10-12 stopni C
5 styczeń 23,4 kWh (przebijało się słońce, produkcja z PV)
6 styczeń 45,6 kWh
7 styczeń 53,3 kWh
8 styczeń 75,7kWh
9 styczeń 86,4 kWh
10 styczeń 75,5 kWhI ten sam dom (nie bliźniak, nie taki sam lub podobny. Ten sam dom na tym samym adresie)
Ogrzewanie podłogowe mam na powierzchni 130m2 i w tych pomieszczeniach utrzymuje temperaturę 21-24C, kaloryfery ogrzewają piwnice gdzie temperatura wynosi około 18C i garaż gdzie jest około 10-12 stopni C.
Czy na tym wykresie widzisz gdzieś wartości powyżej 50kW ?
O to chodzi!!!
Jak Ci się nudzi, to czytaj ze zrozumieniem.
E to u mnie wg licznika tauronu pokazuje średnio ok 15kwh , grzeje pompą swojej roboty to łączne dobowe z bytowym i pompą ciepła.
- 1
-
2 godziny temu, tomekb napisał(a):
Witam , ze zdjęć wynika, że możesz wykonać od podstaw prawidłowe ogrzewanie podłogowe pozbywając się grzejników. Będzie potrzebne więcej informacji na temat innych pomieszczeń i kotłowni .
Ja bym te grzejniki zostawił spięte z jakimś kotłem na tzw kiedyś rub w razie W natomiast podłogówka od zera czyli na ten piach czy go jeszcze wybrać nie wiem nie widać ale z 10 worów cementu wymieszać grabiami przelecieć zagęszczarką rozłożyć najgrubszą folię 0,5mm styropian i rurki bez obliczeń tylko co 10 cm bo to uniwersalna odległość do wszystkiego pasuje a i zasilanie temperaturą niższą można zapodać , rurki wyciągać do rozdzielcza podłogówki to oczywiste i rób tak aby pętle miały 80 do max 90 mb nie więcej bo to niedobrze jak są za długie pętle , potem na koniec mały klimatyzator 3,5 kw wymiennik woda/gaz i za 4 tysiaki masz super tanie grzanie , wiem znów się odezwą marudy.
-
W dniu 2.03.2024 o 23:22, wacio1967 napisał(a):
@Andrzejzako Nie wiem o jakie wyliczenia Ci chodzi. Te dane co są przedstawione, są danymi rzeczywistymi, a nie wyliczonymi. Ja wiem co napisałem. Przeczytaj dokładnie jeszcze raz co napisałem i się zastanów. Prawdopodobnie jesteś jednym z wielu nieświadomych użytkowników i zostałeś "nakarmiony" wpisami które same sobie przeczą.
Poczytaj wszystkie wpisy użytkownika marxxx, to zrozumiesz co miałem na myśli.
A teraz odpowiem Ci na pytanie.
1. marxxx pisze że PC zżera prąd.
5 styczeń 23,4 kWh (przebijało się słońce, produkcja z PV)
6 styczeń 45,6 kWh
7 styczeń 53,3 kWh
8 styczeń 75,7kWh
9 styczeń 86,4 kWh
10 styczeń 75,5 kWh2. Ja odpisuję ze podobne zużycie miałem na zwykłych grzałkach. post#2
Moja średnia ze stycznia 72,8 kWh
3. marxxx odpowiada w poście #7
średnia 37,8 kWh
I tu właśnie jest ten "myk". Zrobił film o PC, ze żrą prąd i na te potrzeby wpisuje jakieś dane. Jak pokazałem mój odczyt licznika z Taurona, to nagle PC zrobiła się dwa razy oszczędniejsza. Dlatego odsyłam Cię do lektury wszystkich postów użytkownika marxxx, abyś sam się przekonał jak kreatywnie można manipulować rzeczywistością.
Jak średnia ? dobowa średnia 37 kw to masz na myśli ?
-
19 godzin temu, daromega napisał(a):
Tauron mi przysłał ofertę na maila - tną ceny. Patrzę w PGG konserwacja - pewnie też cen. Piękne chwile. Takich chciałem doczekać aż się będą prosić i licytować, jak tygodniami nie szło się w PGG doklikać.
Jesienią z pgg kupiłem 2 tony Staszica po 900/tona przewoźnik z KDW skasował 50 zł za przywóz , jak stanieje to zrobię stalową rezerwę bo w sumie chyba pompą będę grzał stale ale że nasi wojowniczy politycy moą coś wywołać to lepiej mieć jakiś zapas.
- 1
-
Teraz są nowe haiery ale pod nazwa heiko to ta sama maeka ale parametry wyglądają lepiej oraz sterownik lepiej wyposażony np krzywa grzewcza jak ktoś tak lubi. https://allegro.pl/oferta/okazja-pompa-ciepla-heiko-thermal-6-hei00077-6-5-kw-15214471451
Pompa do nowego domu
w Pompy ciepła
Opublikowano
Zawory antyzamrożeniowe sobie daruj bo oprócz nich musiałbyś dokupić zawór automatycznego napełniania , lepszą opcją jest dolanie glikolu propylenowego ale tylko tyle aby do minus 5-6 stopni ani grama więcej , takie stężenie nie pozwoli wodzie zamarznąć tylko zżelować lekko ale to nie przeszkadza aby pompa obiegowa to przepchła.