  1. znachor79 odpowiedź w Istniejąca instalacja CO+CWU, nie działa prawidłowo został oznaczony jako odpowiedź   
    Dobra, chyba skumałem. Zawór 3drożny nie puszcza cieplejszej niż 40 st. do tego były zamknięte zawory regulujące przepływ. 
    Czyli jak zamknąłem powrót mieszający, to zawór 3 drożny i tak nie puszczał gorącej wody, więc pompa nie miała czego pompować. Musi być otwarty choć trochę mieszający, żeby woda krążąca w podłodze miała domieszkę ciepłej z pieca. 
    Na razie palę piecem, żeby wypalić kiepski pellet ze słonecznika, a do tego szybciej nagrzeje CWU. Ale mam nadzieję że PC będzie działała bezobsługowo. 
×
×