  1. dziękuję za podzielenie się doświadczeniem 🙂
  2. dziękuję Witek, trochę masz rację, niemniej bardzo dziękuję za poświęcony czas! Niestety właśnie nieliczni serwisanci mają terminy odległe w tym w mieście (2-3 tygodnie i w górę), a ja dodatkowo mieszkam 150 km dalej, co jest problemem na umówienie się. Zupełnie nic nie rozumiem z tym chłodnym powietrzem, proszę wyjaśnij laikowi bo nie wiem jak to zinterpretować, choć podejrzewam, że coś nie jest ok 🙂 Ogólnie piec jest w jakby pół piwnicy (5 schodków w dół poniżej gruntu, wysokie pomieszczenie na ok 4m, o powierzchni ok 20 m2), wszystkie okna oczywiście były zamknięte. Czy pokrętła ustawione są ok? A może wyłączyć go w cholerę (jest już trochę cieplej na szczęście)? pozdrawiam!
  3. wiem, że każdemu brakuje czasu, dlatego dziękuję raz jeszcze za wszelkie podpowiedzi!
  4. dzień dobry, poproszę o radę - mam dom ok 180m2 w którym nikt nie mieszka ogrzewany piecem Junkers 18-5 cerastar. Po rozmowie telefonicznej z serwisantem polecił ustawić go na zimę w ten sposób: - ogrzewanie na 1 - woda na zero - wszystkie grzejniki ręcznie na 1 (nie mam programatora) Przyjechałem po 1,5 miesiąca, w chacie zimno jak cholera, a piec zużył 750m3 gazu - czyli około 2600 zł w eter. Czy to normalne? I pytania dodatkowe: - jak go ustawić inaczej by było ok bo takie zużycie jest niedopuszczalne? - czy wymienić piec na najszybciej np na nowy JUNKERS BOSCH CERAPUR GC2200W 2-funkcyjny 25kW (kosztuje ok 2 mce ogrzewania jak wyżej)? dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
×
×