Witam
Piszę z prośbą o pomoc/podpowiedź.
Mam kocioł Junkers Cerapur Modul ZBS-22/150-3 ze sterownikiem pogodowym CW 400. Ogrzewanie podłogowe na powierzchni około 200 m2 plus 3 grzejniki drabinkowe i 1 w garażu. Wszystko na 2 obiegach (oddzielnie podłogówka i grzejniki) z 2 pompami, sprzęgłem hydraulicznym i mieszaczem. Dom jeszcze nie zamieszkany, tylko ogrzewanie bez CWU.
Ustawione jest sterowanie pogodowe i palnik uruchamia się około 250 razy na dobę. Wygląda to tak, że na wyświetlaczu kotła jest temperatura około 20 stopni, palnik się włącza i pracuje zaledwie kilkanaście sekund, temperatura na wyświetlaczu w tym czasie rośnie do około 25 stopni. Co ciekawe wcześniej jak sterowanie było ustawione na podstawie temperatury wewnętrznej przez pół sezonu kocioł się uruchomił około 500 razy, po przejściu na sterowanie pogodowe tyle razy się uruchamia w 2 dni.
Serwisant, który to ustawiał ma duże doświadczenie i nie widzi w ilości uruchomień palnika większego problemu. Mi się to jednak nie za bardzo podoba i chciałbym coś z tym zrobić. Wszystkie ustawienia samego kotła jak i sterownika wyglądają na sensowne. Mogę na kotle ograniczyć ilość uruchomień, ale w sumie nie o to chyba chodzi. Czy ten algorytm sterowania pogodowego tak ma czy coś jednak jest nie tak jak być powinno? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i sugestie.