Witam. Obserwuję wątek od samego poczatku. Jestem posiadaczem mpm ds wood 18 kw + 2x800l bufory. Mam ochronę powrotu realizowana przez herz Teplomix 61°, zawór w praktyce utrzymuje ok 57-58° i również moge potwierdzić, że osiagniecie temperatury powyżej 65° przy załączonej pompie oraz temperaturze spalin ok 160-180 jest nierealne, dopiero gdy ból bufora zacznie się nagrzewac to na kotle zaczyna wzrastać. Testuje różne ustawienia od września na tym kotle i najlepsza jest właśnie ustawienie załączenia pompy na 80° i praca w trybie włącz/wyłącz. Wd moich obliczeń nawet jak pompa chodzi cyklicznie przy 80° to sprawność kotła i tak jest wyższa niż praca ciągła pompy na 60°, a do tego brak cieknącej smoły, która jest uciążliwym problemem przy paleniu na niskiej temperaturze. Moim zdaniem sam producent dał ciała proponując w zestawie ochronę powrotu na 55°, a powinien być min 70, co rozwiązuje problem rozgrzania kotła oraz smoły. Instalacje montowałem samodzielnie. Tyle moich spostrzeżeń. Pozdrawiam.