  1. Tzn? Są dobrane na zasilanie. Jak puszczałem jak puszczałem poszczególną nitkę przez obieg z pompą maszyny czyszczącej to swobodnie pływaki działały.
  2. Dzień dobry! Drodzy forumowicze bardzo proszę o pomoc ❗ Poniżej krótki opis tego z czym się borykam. Posiadam instalacje CO w systemie podłogowym. Instalacja ma 7 lat i tak naprawdę nigdy dobrze nie grzała. W tamtym roku wymieniłem rotametry bo stare były zakamienione i przepuszczały. Ostatnio chcąc naprawić sytuację: Wyczyściłem obydwa filtry przed pompą Wymieniłem pompę na nową parametry te same e producent inny Wilo 25/6-3 Wypłukałem cały układ specjalną maszyną kamizem pod ciśnieniem i temp. Odpowietrzyłem poszczególne nitki Dodatkowo: Jak podłączyłem maszynę do czyszczenia z większa pompą to na każdej poszczególnej nitce rotametry ruszały się i pokazywały przepływ maksymalny, a nawet więcej za skalą ponad 5l/min. Jeżeli ustawię obecną nową pompę na trzeci bieg i zamknąłem wszystkie nitki pozostawiając tylko jedną pierwszą od lewej otwartą to uzyskałem przepływ 2,5-3 l/min. Jak zacznę otwierać następne to przepływu brakuje i wszystkie stoją na 0 i nie grzeje:( Z ciekawości podłączyłem dwa razy mocniejszą pompę i puściłem ją na 3 biegu było to samo - jedna nitka 2,5-3 l/min i jak resztę odkręcam to brakuje przepływu. PROSZĘ O POMOC!!!!
×
×