Nie analogowy juz wtedy tez staje na 70 stopniach.
A moze zamocowac czujnik od sterownika w te samo miejsce co ten fabryczny czujnik temp. Bo ma on na koncu czujnik taki jak od sterownika. Zamocowany jest on z przodu plaszcza kotla wody.
-
Witam!!!
Mam problem z piecem zasypowym viper 18kw firmy termiko
Otoz termometr fabryczny analogowy zamontowany z przodu kotla pokazuje o ok 10stopni wyzsza temperature od czujnika sterownika umieszczonego na wylocie cieplej wody z pieca. Dodatkowo temperatura mierzona byla dodatkowym termometrm przylozonym obok czujnika centralki i obie pokazuja taka sama temp, a termometr fbryczny analogowy na kotle zawyza ja o ok10 stopni.
Podczas gdy temp. na sterowniku ustawie na 60 stopni to na anologowym fabrycznym termometrze pokazuje ok 70stopni. I gdy wentylator sie zatrzyma na zadanych 60 stopniach to temperatura dalej rosnie do tych 70 stopni i staje. O co tu chodzi???
Wyjscie z kotla 2cale
2 pompy jedna co druga c.w.u
po. 120mkw
boiler 80l
-
Witam!!!
Mam problem z piecem zasypowym viper 18kw firmy termiko
Otoz termometr fabryczny analogowy zamontowany z przodu kotla pokazuje o ok 10stopni wyzsza temperature od czujnika sterownika umieszczonego na wylocie cieplej wody z pieca. Dodatkowo temperatura mierzona byla dodatkowym termometrm przylozonym obok czujnika centralki i obie pokazuja taka sama temp, a termometr fbryczny analogowy na kotle zawyza ja o ok10 stopni.
Podczas gdy temp. na sterowniku ustawie na 60 stopni to na anologowym fabrycznym termometrze pokazuje ok 70stopni. I gdy wentylator sie zatrzyma na zadanych 60 stopniach to temperatura dalej rosnie do tych 70 stopni i staje. O co tu chodzi???
Wyjscie z kotla 2cale
2 pompy jedna co druga c.w.u
po. 120mkw
boiler 80l
-
Witam Serdecznie i proszę o poradę.
Mad domek o pow. 140 m kw. Chcę kupić piec i mam problem z wyborem pieca. Chodzi mi o piec na węgiel i na drewno, ze sterownikiem i dmuchawą, żeby ograniczyć do minimum obsługę pieca.
Chodzi mi o dużą komorę zasypową, żeby nie chodzić za często do piwnicy no i żeby wkładać duże kawały drewna. Z tego co wyczytałem na forach to musi być to piec dolnego spalania, ale jestem w tym temacie laikiem.
Dom zbudowany jest z cegły, ocieplony styropianem, okna i drzwi nowe. Komin ceglany, przewody wielkości jednej cegłówki, wysokość 8m.
Zastanawiam się nad piecami Taurus Tur lub Bawół WS.
W rachubę wchodzą oczywiście inne piece, proszę o szczerą opinię.....
Kupilem wlasnie taki piec i stwierdzam za bardzo dobry ten termiko. Moj to viper 18kw. Bardzo duza komora zasypowa.Dlugie spalanie.
-
Jest to piec dziubarczyka zasypowy. To nikt nie posiada takiego kociolka????
-
Witam. Chce zakupic taki piec i pytam uzytkownikow tych kotlow jak sie w nich pali, ile wytrzymuja na miale a ile na drzewie. Czekam z na wypowiedzi
-
A czy jest inna mozliwosc zeby grzejnik lazienkowy podlaczyc przed zaworem 4d? Chodzi o grzanie c.w.u latem i mozliwosc suszenia ubran w lazience na grzejniku. CZekam na ciekawa odpowiedz
-
Witam
Mam pytanie czy mozna wpiac zasilanie grzejnika lazienkowego przed zaworem 4d i zasilaniem boilera. Instalacja co i ladowanie boilera sa obslugiwane przez pompy poniewaz kocil jest na tej samej wysokosci co grzejniki.
Z tym wpieciem grzejnika lazienkowego (drabinki) to chodzi mi o to aby byla wyzsza temp w lazience poniewaz niemam zaworow termostatycznych przy grzejnikach. I czy pompy nie zabiora tej wody ktora by szla na ten grzejnik poniewaz sa na zasilaniu. Czekam na sugestie.
-
Sprzedam prawie nowy sterownik YETI firmy domer. Posiada on wyjscie na pilota lub termostat pokojowy.
Cena 120zł. Tel: 508-808-102
-
pomoze mi ktos
-
ale ja juz mam dmuchawe na minimum
Mam pytanie czy bezposrednio na piecu na zasilaniu (bo mam jedno wyjscie glowne i dwa dodatkowe chyba na boiler)
mozna zamontowac grupe bezpieczenstwa z zaworem bezpieczensta, manometrem i odpowietrznikiem i czy to pomoze odpowietrzyc sie instalacji?
-
nie slychac zeby sie smazylo na rusztach. raczej u gory pieca i caly czas uchodzi powietrze przez pompe.
-
jest ruszt wodny
-
Posiadam piec 12kw z pleszewa uksg ze sterownikiem i dmuchawa. Od samego poczatku uzytkowania mam z nim problemy odnosnie gotowania wody. Zaczyna bulgotac jak temperatura dojdzie do 60 stopni
Powierzchnia do ogrznia to 65m kwadratowych
5 grzejnikow stalowych
boiler 80 litrow pionowy
naczynie przelewowe 30 litrow na zasilaniu
jedna pomka na grzejniki i boiler.
Co moze byc nietak. Bo juz odchodze od zmyslow. POMOZCIE !!!
-
a ja stawiam swój ogon że masz zbyt małą ilość wody w kotle. Miałem to samo i przy 65 stopniach "bulgotało" tak jak w garnku. Wygasiłem piec dolałem wody i problem znikł.
a jak dolewac najlepej wode do kotla
-
ale nie moge przekroczyc 60 stopni bo zaczyna coraz bardziej bulgotac
-
yozik wiesz moze co jest nie tak?
-
ale bulgoce dopiero przy 60 stopniach. Dmuchawa ma klapke zamykajaca jak sie zatrzymuje.
A moze to powietrze jest w piecu? Bo to nowa instalacja.
-
Pomozcie bo niewiem co jest grane
-
Mam sterownik i dmuchawe oraz pompe. Tak juz robilem to nie pomaga.
-
Posiadam nowa instalacje , piec uks g 12kW, 5 grzejnikow stalowych, boiler pionowy 80l.
przy dochodzeniu temperatury wody do 60 stopni zaczyna bulgotac mi w piecu. Grzejniki grzeja dobrze. Co sie dzieje? ;)
Problem Z Roznica Temperatur Kotla Zasypowego
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Od gory pale kolego.
A jak ta sytuacja u ciebie wyglada. Opisz.