  1. Cenowo :

    1 pkt - do 100 zł (pozwól mi uczyć się na Twojej instalacji)

    1 pkt - 101 - 150 zł (jejku zgłosiłem działalność, co to będzie...)

    1 pkt - 151 - 250 zł (płacę pracownikom składki ZUS i podatek)

    1 pkt - powyżej 250 zł - sam wybieram sobie roboty i nie mogę opędzić się od klientów.

     

    Dobre :D

     

    dodałbym jeszcze jedną pozycję :

    1 pkt - 0 zł zrobię sobie sam (i to jest klient wymarzony)

    Pozdrawiam

  2. Witam, zdecydowanie

    ze wzgledu na prostote układu ??????

    przy równoczesnym zachowaniu niezbędnych wymogów (min. temperatura pracy kotła).

    Jako że warunku tego nie da się spełnić bez zaworów mieszających, moje pytanie tyczy się jak maksymalnie uprościć (pozbyć się namiaru kosztownej elektroniki). W mojej - obrazkowej - propozycji jest tylko jedna pompa, priorytet CWU wymusza niewielka odległość zbiornika od kotła, duża średnica przewodów oraz zawór temperaturowy.

     

    Pozdrawiam

  3. Witam, chciałbym zaprosić forumowiczów do wymiany opinii, uwag na temat rozwiązań które eliminują klasyczne zawory mieszające 3D/4D + siłownik + sterownik + regulator pogodowy + regulator pokojowy + en. elektryczna ( ;) )

    Poniżej moja, nieśmiała propozycja.

     

    post-1052-1238195125_thumb.jpg

     

    Pozdrawiam

  4. Witam

    Jak się domyślam Snajp zadając pytanie o możliwość spawania elektrycznego (MMA) kierował się tym co w jego przypadku byłoby najmniej kłopotliwe.

    Przypuszczam że nie dysponuje zestawem do spawania acetylenowo-tlenowego. A już tym bardziej spawarką inwertorową (TIG).

    palnikiem z elektrodą wolframową w osłonie argonu (technologia podobna do spawania gazowego - palnik w jednej ręce, - drucik w drugiej).

     

    A co do jakości spoiny wykonaną spawarką el. to jest do uzyskania na poziomie zadowalającym. Problem nie leży po stronie doboru średnicy elektrody ale jakości spawacza.

     

    do Snajp'a: O ile nie czujesz się na siłach aby samodzielnie wykonać te połączenia, zaproś/poproś doświadczonego spawacza.

     

    Pozdrawiam

    (były spawacz, nie teoretyk)

  5. dzieki za odpowiedzi , mam jeszcze jedno małe pytanko czy rure zasilającą wychodzącą z pieca moge odchylic(wygiąc w 2 miejscach) troche od pionu ??Chodzi mi o to aby rura nie wyszła mi na srodku korytarza na strychu tylko szła przy scianie , na predce zrobiłem taki mały szkic poglądowy .Przepraszam za jakość ,to tylko w zwykłym Paint. :)

     

    Witam,

    Możesz spokojnie (rurę) odchylić, zachowaj kilkucentymetrowy odstęp od ściany. Ułatwi to - w późniejszym etapie - izolowanie instalacji.

    Pozdrawiam

  6. Ale mam jeszcze jedno pytanie czy może to ma związek z ułożeniem pompy bo 5 lat pracowała po prawej stronie pieca a teraz od września pracuje po lewej stronie pieca i wtedy odpowietrznik pompy był od czoła a teraz jest z boku patrząc od przodu pieca.

    Witaj, umiejscowienie pompy (w stosunku do kotła) nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest natomiast: oś wzdłużna (obrotowa) pompy ZAWSZE idealnie poziomo.

     

    Pozdrawiam

     

    Do himani

    W pompie nie ma łożysk

    Drogi kolego, pompa posiada łożyska. Nie są to - najczęściej spotykane - łożyska toczne ale łożyska ślizgowe. Gdzie częścią zewnętrzną jest (szlifowana i polerowana) panewka ceramiczna, a wewnętrzną utwardzona powierzchniowo oś wirnika.

     

    I też pozdrawiam

  7. Witam

    do tomekb

    O ile z tą częścią Twojej wypowiedzi zgadzam się całkowicie,

    witam ten zawór z wkładką termostatyczną zamontowany powinien być przed pompą i przed trójnikiem najlepiej w miejsce zaworu kulowego na niego montuje się głowice z kapilarą, którą to będziesz mógł precyzyjnie regulować temperaturę podłogi od 0-45st.

     

    to z następną częścią Twojego postu będę w opozycji :)

    ten zawór różnicy ciśnień wiekszej roli nie odegra

    Ten zawór jest bardzo istotny, w sytuacji zamknięcia dopływu zasilania przez zawór z wkładką terostatyczną, pracująca pompa obiegowa nie ma co tłoczyć. I tu wkracza do akcji zawór różnicy ciśnień. I to on właśnie zabezpiecza pompę przed przeciążeniem oraz jednocześnie umożliwi ciągłą cyrkulację wody w sekcjach podłogówki.

    I jeszcze jedna drobna sugestia, sterowanie pompą obiegową powierzyłbym dwóm termostatom (połączonym szeregowo):

    1. termostatowi przylgowemu lub z kapilarą zewnętrzną przymocowanym do zasilania bezpośrednio przy kotle. Umożliwi start pompy w momencie gdy kocioł zabierze się do roboty :) .
    2. termostatowi przylgowemu lub z kapilarą zewnętrzną przymocowanym do powrotu przy rozdzielaczu/kolektorze. Pozwoli on odpocząć pompie w momencie gdy temperatura powrotu przekroczy zadaną (ustaloną doświadczalnie)

    Pozdrawiam

  8. Witam

    Nie tak jak powyżej kolega doradza ,ta rada jest błędem ze względu na torbę powietrzną,która uniemożliwi obieg ciepłej wody.

    Dear himani, chyba trochę się zagalopowałeś z oceną mojej podpowiedzi. Zamknięcie powietrzne jest niezbędne w naczyniu wzbiorczym, bo takim mówimy, a nie o poddaszowej formie rozdzielacza.

     

     

     

    która uniemożliwi obieg ciepłej wody.

    Od kiedy to w naczyniu wzbiorczym mamy uzyskać obieg ciepłej wody? I w jakim celu? Pytam bo na naukę nigdy nie jest za późno.

     

     

    Nie tak jak powyżej kolega doradza

    Moja rada dotyczyła jedynie naczynia, a nie pozostałej instalacji. A to nastąpi poniżej.

     

    do veterblest;

    sposób nr 1 (bezkosztowy)

    należało by poprzykręcać wszystkie zawory, aby wyregulować równomierny przepływ wody.

     

    sposób nr 2

    Jak byś połączył te grzejniki od pionu z drugiej strony

    To rozwiązanie wymaga małej ingerencji w istniejącą instalację plus koszt materiału i robocizny. Sugeruję przepięcie i zasilania i powrotu niedogrzanych :) grzejników.

     

    Zwróć uwagę na fakt iż po prawej stronie głównego pionu zasilającego (wg schematu) każde odgałęzienie zasilające podłączone jest max. do dwóch grzejników a po lewej stronie jedno odgałęzienie zasila aż pięć. To nierówny pojedynek. Drużyna z prawej zawsze wygra :) .

     

    Zakładam że problem z zapowietrzeniem grzejników nie istnieje.

     

     

    A tak ogólnie to

    Pozdrawiam

  9. Witam,

     

    proponuję powrócić do tematu Jak dołożyć CWU,

     

    Mancio twój pomysł (zawór różnicowy jako bypass dla pompy i zaworu 4D) ja zastosowałem w dwóch przypadkach.

    W moim przypadku stosowałem zawory 3D (odpada konieczność montowania zaworu odcinającego na powrocie), ze skutkiem b. zadowalającym.

    e55ce1203c6e8a69m.jpg

     

    Niewielkim mankamentem jest tego rozwiązania jest moment rozpalania kotła (do czasu osiągnięcia temperatury załączającej pompę CO, nagrzany czynnik ucieka - grawitacyjnie do instalacji - opóźniając moment osiągnięcia zadanej temp.)

     

    Co do CWU, Twój schemat nr3 jest poprawny, za wyjątkiem odważnej decyzji o układzie zamkniętym (ale któż z nas jest bez grzechu, no może tylko kolega himani ;) ).

     

    Pochwała w jadłospisie dla admina Marcina za próbę obniżenia temperatury na stronach tego tematu.

     

    Pozdrawiam

  10. Witajcie, jeżeli podłogówka będzie uzbrojona w termostaty pokojowe (+ elektrozaworki na kolektorze) to proponowałbym wstawić zawór różnicy ciśnień za zaworem zwrotnym. Zabezpieczy to pompę (podłogówka) przed pracą na zamkniętym układzie, w przypadku zamkniętych wszystkich obwodów podłogówki.

     

    Jeżeli podłogówka będzie miała sterowanie manualne (prawdopodobne przy 17m2), zawór różnicowy jest zbędny.

    B) foto - Kliknij Tutaj!

     

    e7bcdbef0983cc6em.jpg

     

    Pozdrawiam

×
×