  1. Dzięki za wskazówki. Zmniejszyłem wydatek pompy do max 60 w trybie cwu i teraz kocioł grzeje zasobnik cichutko i wystarczająco szybko. Do tego chyba przy mniejszej mocy. Szkoda że Termet nie ma takich fachowców na pierwsze uruchomienie 😞, może źle trafiłem. Pozdrawiam i uważam temat za zakończony.
  2. Układ z rysunku 2 z odpowietrznikiem miałem przed zmianą zasobnika. Odpowietrznik był ręczny (grzejnikowy). Tak podłączyła firma instalatorska, nie wiem czy celowo czy tak im wyszło. Rury mam CU 22, moc pompy ustawiona przez serwisanta na 99%. Może faktycznie za dużo.
  3. Mam właśnie podłączone jak na rys.1 ale występuje głośna praca pompy, tak jakby w obiegu krążyło powietrze. Na zasilaniu (lewa strona) jest w piecu zawór trójdrogowy. Na powrocie jest pompa z odpowietrznikiem. Wydaje się że zaworu zwrotnego chyba nie potrzeba bo zawór trójdrogowy powinien być normalnie dla tego obiegu zamknięty. Tak myślę że to jest przyczyną braku odpowietrzania układu I może dlatego Termet zaleca odwrotne podłączenie?
×
×