dzień dobry, prośba o opinię do ustawień pieca, nie wiem, czy dobrze jest wszystko ustawione, z popiołu widać, że nie wypala dobrze wszystkiego, wydaje mi się, że za dużo podaje tego pelletu. Dziękuję za pomoc
 
	Piec junkers supraclass s 13.5 kw
 
	Wentylator nadmuchowy ewmar ness RV13AKRs
 
	 
 
	Sterownik key rk-2006LP pellet burner
 
	USTAWIENIA
 
	Mod. obrotów przy rozpalaniu TAK
 
	Min. Obroty przy rozpalaniu 10%
 
	Max. Obroty przy rozpalaniu 60%
 
	Opóź. Zał. Modul. Rozpalania 0s
 
	Obroty went. Przy mocy max 100%
 
	Obroty went. Przy mocy min 30%
 
	Obroty went. Przy wygaszaniu 100%
 
	Obroty went. Przy czyszczeniu 100%
 
	Przedmuchy wentylatora NIE
 
	Czas napełniania podajnika 10 min
 
	Dawka startowa paliwa 37s
 
	Cykl podawania paliwa 15s
 
	Dawka paliwa dla rozpalania 0%
 
	Dawka paliwa dla mocy max 24%
 
	Dawka paliwa dla mocy min 8%
 
	Tryb pracy stokera AUTO
 
	Czas wydł. Pracy stokera 20s
 
	Czas opóźnienia stokera 60s
 
	Detekcja zapłonu podajnika NIE
 
	Dekektor płomienia FD1
 
	Korekcja FD1 0
 
	Histereza zaniku płomienia 10
 
	Zwłoka zaniku płomienia 60s
 
	Czas rozpalania paliwa 10 min
 
	Ilość prób rozpalenia 1
 
	Stabilizacja rozpalania TAK
 
	Czas stabilizacji rozpalania 5min
 
	Płynna stabilizacja rozpalania TAK
 
	Czas wygaszania paleniska 5min
 
	Czyszczenie paleniska AUTO
 
	Czas otwierania mechanizmu 300s
 
	Czas zamykania mechanizmu 300s
 
	Ilość wygaszeń przed czysz. 1
 
	Min. Czas pracy bez. Czyszcz 0h
 
	Max. Czas pracy bez czyszcz. 99h
 
	Tryb załączania pompy co TERM
 
	Okresowe załącz pompy co NIE
 
	Tor CWU brak
 
	Temp min kotła 50c
 
	Temp max kotła 85c
 
	Histereza górna kotła 5c
 
	Histereza przeł. Mocy 1c
 
	Histereza ochr. Kotła 2c