  1. Hybryda nie wchodzi w rachubę, agregat mam i nie chcę już ładować się w dodatkowe koszta. W chwili obecnej po przeanalizowaniu już wielu internetów 🙂 wiem, że  muszę zrobić z układu agregatu , układ TNS, kwestia czy mogę wykorzystać istniejące uziemienie foto czy do uziemienia punktu neutralnego agregatu dawać kolejne szpilki i uziom. 

  2. W dniu 6.02.2022 o 09:18, Technik87 napisał(a):

    Jak by co to układ jest przetestowany z agregatem inwerterowym ze zdjęcia. Punkt połączenia PE i jednej z faz agregatu jest uziemiony przed różnicówką dodatkowym uziomem szpilkowym (u mnie 4m). Moja różnicówka to B10A 30mA bo mam agregat tylko 2000W. Przełącznik agregat/sieć (czerwony) mam założony odwrotnie bo akurat tak pasował lepiej do mojej tablicy. Dodatkowo w czasie pracy na agregacie wyłączam też zabezpieczenie główne(żółte) rozdzielnicy aby być pewnym że żadne napięcie nie przedostanie się od agregatu w stronę licznika i dalej na sieć energetyczną. 

    Przypadkowo sprawdziłem też że moja instalacja PV zsynchronizowała się do tego agregatu i zaczęła produkować energię, (podczas pracy na agregacie zapomniałem wyłączyć zabezpieczenia od instalacji PV). Moja instalacja PV jest oparta o mikroinwertery więc po przejściu z układu 3-fazowego na 1-fazowy wszystkie mikroinwertery zsynchronizowały się do jednej fazy. Przy inwerterach PV 3-fazowych to nie zadziała.    

     

    Agregat_1.jpg

    Agregat_2.jpg

    Dzień Dobry, chcę zrobić podobne rozwiązanie ze swoi agregatem i mam kilka pytań: 

    1. z agregatu do skrzynki z RCD przewód L1, L2, PE  czy tylko żyły czynne bez przewodu ochronnego ? 

    2. którą "dziurkę" w agregacie potraktował Pan jako przyszły przewód N ?

    3. mam obok miejsca gdzie będzie stał agregat uziom od instalacji foto i zastanawiam się czy mogę właśnie jego wykorzystać jako uziemienie wydzielonego N i PE , wydaje się ze tak ale właśnie nie mam  jak sie upewnić (tu mam 100% pewności że mam R<10 Ohm, były wykonywane pomiary). Wbicie kolejnych szpilek nie koniecznie spowoduje że otrzymam R<30 ohm. W sumie i tak wszystko jest spięte razem z PE budynku 

×
×