A konkretniej?
Zalozmy taka konfiguracje... piec na eko groszek, sterowany przez zachwalany tutaj TCZ-25 (32) z algorytmem PID, do tego silownik sterujacy zaworem 4D a do tego podlaczona podlogowka i pokojowy termosta (Euroster lub podobny).
Temperatura wody w piecu przy zaworze 4D na odpowiednio wysokim poziomie dla zdrowia pieca, ktora spokojnie pociagnie grzejniki w pokojach na pietrze. Wiec obok pierwszego zaworu 4D mozna wpiac drugi taki zawor z silownikiem, sterownikiem tego silownika i np. jeszcze silownikami na rozdzielaczu, ktore beda regulowaly temperatury w pokojach.
Jest to do wykonania i na czym? :D
Mam problem.Piec na ekogroszek HEF 25 kw ,zawór 3D 1 1/4 " ESBE , wymiennik płytowy około 50 kw,pompa mieszająca na powrocie pieca.Za wymiennikiem pompa ,sterowana regulatorem pokojowym Euroster.2006Podczas włączenia się pompy obiegu domu mocno spada mi temperatura powrotu pieca.,Proszę o pomoc w doborze sterowania zaworem 3D nie mogę znaleźć siłownika . Z uszanowaniem S Tabor
-
tabor .jakiego masz Compita 501,czy 510,lub 550, bo znam kody compita :D, tylko nie wiem jakiego masz :D
Wkradł się błąd w moim opisie przepraszam .Posiadam Compit 510 .
-
W każdej większej wiosce jest kilka domów z takim piecem .Poproś gospodarzy ,zrób zięcia ,opisz,narysuj rysunki.Masz wzorzec, który możesz powielać i przerabiać według swojego gustu.Mój ojciec był zdunem ,a ja nic od niego się nie nauczyłem 30 lat temu to była ciężka praca dla 15 latka ,jak rozrobisz ręcznie 100 kg gliny to się przekonasz. Powodzenia S Tabor
-
w zeszłym roku nie było ostrej zimy,ale wiem z doświadczenia że kociołek z Hefa 25kw instalują do 200m2 powierzchni grzewczej,więc radziłbym Ci skontaktowac się z serwisem Hefa i doradzic się , bo przy minus 15-20 stopniach na zewnątrz może Ci się 25kw nie wyłączać wogóle,chyba że masz dobrze ocieplenie na budynku i okienka wymienione.Na compicie idzie zmenić histereze na mniejszą,chyba że coś masz ze sterownikiem,w twoim przypadku było by to najkorzystniejsze bo masz kociołek 20m od domu i trochę potrzeba czasu zanim przecisnie ciepełko do domu,Co do sterownika Ognik z PID, nie możesz mieć podpiętego termostatu pokojowego bo ognik nie wyłącza pompy CO tylko obniża moc kotła, a na dom i tak CIśnie dalej ciepło.
Ja mam założony compit 550 i jestem z niego zadowolony. Pozdrawiam :rolleyes:
Dzięki z odpowiedz ,mój domek jest ocieplony 10 cm styropian sam robiłem ,okna plastik 4 letnie .W ubiegłym roku u nas było -15*C przez 2 tygodnie piec pracował bardzo mało.Mam jeszcze stary piec podłączony do instalacji ,tak na zapas .Odnośnie histerezy pieca to potrzebny jest kod serwisowy,nikt mi go nie poda. Z uszanowaniem .
-
mam problem,po zamontowaniu dodatkowej pompy na powrocie z instalacji co na układzie zamkniętym ,aby wymusic ruch wody w pętlach podłogówki to niestety kocioł pracuje tylko na układzie otwartym i zamykanie lub otwieranie zaworu czterodrogowego nie przynosi żadnego rezultatu :rolleyes: :) ;) proszę o podpowiedzi wszystkie uważnie przeczytam
Posiadam piec na ekogroszek HEF ,moja kotłownia jest oddalona od domu o 20m .Dom piętrowy ,instalacja stara grawitacyjna wspomagana pompką .Poprzez płytowy wymiennik ,piec jest połączony z instalacją domu.Spadek temperatury na wymienniku około 5*C Moc wymiennika płytowego to 2x moc pieca.Moim zdaniem powinien Pan zastosować zawór termostatyczny na zasilaniu podłogówki.W mojej instalacji wymiennik zdał egzamin
-
Od roku mam Hefa Eko plus U 25 kW pracuje bez zarzutu ,latem kupuje węgiel 5 t luzem do zimy jest suchy.Na sterowniku Compit nie mogę zmienić histerezy z 2 na 1 stopień .Posiadam dom 220m2 +ogrzewam kotłownie ,bo piec zainstalowałem 20 m od domu.Po utracie gwarancji chcę zainstalować sterownik PID i zwiększyć zasobnik do 300 kg .Mam wiele uwag do mojego kociołka ale widziałem inne kotły w akcji i nie żałuje wydanych pieniędzy.Mam nadzieje że ceny węgla spadną do lata bo teraz 1 tona 840 PLN.
POLSK TO PIĘKNY KRAJ.
Cena Ekogroszku ?
w Opał
Opublikowano
W Łochowie 800 PLN luzem w Klembowie 600 i 660 PLN luzem woj. mazowieckie