Witam posiadam kocioł 15kw kopciuch palone ekogroszkiem dom 100m nie ocieplony 50 letni.
 
	Ustawienia sterownika 
 
	Temp na sterowniku 48stopni 
 
	Temp na piecu 60-63 stopnie 
 
	Czas przedmuchu 7sek
 
	Czas przerwy 7min
 
	Max obroty dmuchawy 6z12
 
	Min obroty dmuchawy 2z12
 
	Temp załączenia pompy 32st
 
	Temp wyłączenia regulatora 32 stopnie 
 
	Czopuch przymkniety do polowy
 
	Metoda palenia od góry wsypywane kilka szyp węgla do poziomu drzwiczek  na to drewno i kartony na rozpałkę. Zasyp taki wystarcza jedynie na 4-5 godzin palenia i piec wygasa. Co mógłbym zmienić w ustawieniach sterownika aby uzyskać mniejsze spalanie ? Z góry dziękuję za pomoc