- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
-
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Faktycznie palnik 16kw (instalator podał jakąś wartość z dupy). Test podajnika wyszło 620g czyli 6,2kg/h coś jest nie tak ? Ja tam mam rurę która wchodzi w palnik (taka elastyczna) to chyba nie jest to podajnik skośny? Pellet ważony jest w palniku czy trzeba zdejmować rurę i ważyć samemu ? @edit: ogarnięte, wyszło 20kg/h te parametry które napisałeś wyżej są ok do takiej wydajności podajnika ? Co z histeryzą jaką najlepiej ustawić? Nie potrzebuję jakiejś wysokiej temperatury w mieszkaniu.
- Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
-
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Witam, proszę o pomoc w ustawieniu kotła KATLA 11KW z palnikiem KIPI. Instalator ustawił byle jak i na ten moment z rury kominowej skrapla się smoła na podłodze, dodatkowo w palenisku ścianki są całe w sadzy i występują czopy. Poniżej zdjęcie Kocioł w 30 godzin spalił 4 peletu... Aktualne ustawienia: Temperatura zadana kotła - 57° Max moc kotła - 26kw Max moc nadmuchu - 35% Średnia histeryza H2 - 3° Średnia moc kotła - 12kw Średnia moc nadmuchu - 28% Minimalna histeryza H1 - 1° Minimalna moc kotła - 6kw Minimalna moc nadmuchu - 19% Histeryza kotła - 5 Wydajność podajnika 6,2kg/h Temp zadana cwu 50° Histeryza cwu 2°