Mam w domu kocioł Stalmark Vegas 18kW. Sterownik ST 755 zPID. Powierzchnia domu ogrzewana grzejnikami około 100 m2. Walczę z ustawieniami pieca (konkretnie PID) mam dość duże spalanie węgla, wysoki kopczyk , sporo spieków oraz Niedopalonego węgla.
W moim przypadku pracuje na PID ustawienia mam takie:
czas podawania: 1 sekunda przerwa podawania: 15 minut czas pracy wentylatora: 25 sekund czas pracy wentylatora: 18 minut
siła nadmuchu: 20 Bieg, menu serwis mam fabryczne ustawienia, współczynnik podawania: 0 współczynnik wentylatora: 0
tylko u mnie tak jest ,że ja robię tak ( dobrze czy źle) wyłączam w ustawieniach PID, w trybie ręcznym zmieniam np: czas podawania 5 sekund na 6 sekund , później włączam z powrotem PID i wyłączam piec żeby ustawienia się potwierdziły.
Moje aktualne ustawienia bez PID ( tryb ręczny):
czas podawania :5 sekund przerwa podawania: 130 sekund Siła nadmuchu: 25 bieg Temperatura zadana CWU: 50 stopni
praca podtrzymania: 15 sekund Przerwa Podtrzymania: 50 minut 0 sekund
Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy :25 sekund, czas przerwy: 20 minut 0 sekund
menu serwis mam fabryczne ustawienia
Bardzo proszę o pomoc żeby pozbyć się spieków niedopalonego węgla, obniżyć kopczyk