Cześć..
Mam zamontowany rekuperator Vaillant var360/4 i niestety wg mnie coś jest nie tak.
Zima jakość "przeszła" bez większych sensacji. Mieliśmy na pompie ustawione 25 a w pokojach na dole i górze było 23 - 23,5 . Wilgotność w całym domu była w granicach 24-32%
Nie zwracałem większej uwagi na rekuperację, która była ustawiona na "przepływ ograniczony" (105 m3 / h) Nie było skroplin na szybach, w pomieszczeniach było dobre powietrze do oddychania, więc zakładałem, że wtedy było OK...
Przyszła wiosna i, moim zdaniem, zaczęły się schody...
Teraz, gdy to piszę, na zewnątrz jest 17 st.C. W pokojach jest 24,5 - 24,8 st.C (! ! ? ?)
Rekuperator pracuje nadal w opcji "ograniczonej" z tym, że zmieniłem (pisownia z ekranu rekuperatora) -> "przep obj. % NL" z 60% (105 m3 /h) na 70% (122 m3 /h). Temperaturę zadaną zmieniłem z 25 na 20 st.C
Termometrem laserowym, na anemostatach, zmierzyłem temperaturę na wyciągu (łazienki i kuchnia) oraz na nawiewie (pokoje góra i dół) . Oba pomiary to 23. 4 - 23,7 st.C. Wilgotność w domu 56-60 % .
Jeszcze w zimie, aby deski na podłogach nie wysychały(mam ogrzewanie podłogowe) ustawiłem na rekuperatorze wilgotność minimalną na 40 % a maksymalną na 58% - teraz zmieniłem na ustawienia minimalne czyli - min. 30 % oraz max - 50%
Nie wiem czy ma to znaczenie, bo w zimie procent wilgotności się nie zmieniał. Cały czas miałem 24-32 %. (w pomieszczeniach)
Nie wiem nawet czy mam, a jak mam, to jaki, wymiennik ciepła... Od dwóch dni próbuję połączyć się z hydraulikiem, który nie odbiera telefonu, a to on kupował to i montował, aby powiedział mi jak jest z tym wymiennikiem . Czy on jest w opcji czy może sprzedawany osobno jako coś dodatkowego ( jak grzałka wstępna) i dlatego mi go nie zamontował...
Zdaję sobie sprawę, że rekuperacja to nie klimatyzacja i że nigdy nie popłynie z anemostatów rześkie, zimne powietrze , ale te 23,7, przy 17 na zewnątrz wydaje się, za dużo..
Mój domek, to segment w szeregowcu o powierzchni (4 pokoje - góra oraz dół - salon z otwartą kuchnią i miejscem na wysoki stół), to 120 m2
Zapewne zaraz znajdzie się ktoś, kto poradzi abym zmienił na przepływ znamionowy (który u mnie ma przepływ 175 m3 /h i jest to wartość minimalna)...
Od razu mówię, że tak było ustawione przez całą dobę od wczorajszego rana do dzisiejszego rana. I oprócz tego, że rekuperator "pociągną dwa razy więcej prądu niż w opcji "ograniczona", "chodził" tak głośno, że było go słychać w pokojach na górze, to temperatura w pomieszczeniu się nie zmieniła. Tak samo było wczoraj jak i dziś.
Proszę, jeśli to możliwe o ustosunkowanie się do tego co napisałem i podpowiedzenie mi co mam jeszcze zmienić
Pozdrawiam