Skocz do zawartości

kuba7603

Forumowicz
  • Postów

    6
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez kuba7603

  1. witam wszystkich i dziekuje za odzew z waszej strony na mój problem.

    Teraz zamknąłem te 2 zaworki przy pompie i wyłączyłem pompe oraz zdjąłem głowice termostatyczne z dolnej belki.

    Dałem pompe przy piecu na 3 bieg .Rurki wydają sie cieplejsze .Zastanawiam sie cały czas nad przerobieniem tego układu. Narysowałem na zdjęciu jak chciałbym przerobic. Prosze was o opinie na ten temat. Czy warto to robic?

    post-10060-1263078302_thumb.jpg

  2. Bez schematu ciężko zgadnąć, jak to ma działać. Sądząc tylko po fotkach, pompka przegania wodę z rury zasilającej, rurą powrotną z powrotem do pieca, zamiast przeganiać przez pętle podłogi.

     

    Pierwszy ruch - wyłącz na chwilę pompkę i zamknij zawór przed albo za pompką i pomacaj rurki, czy zrobią się cieplejsze.

     

    Z tego co zaobserwowałem moge powiedziec że pompa pracując wyciąga wode z dolnej belki łącząc ciepłą wode z zasilania (zasilanie je do dolnej belki)i zimną wode z rurek,wypycha ją do góry pomieszaną i wtłacza do rurek na górnej belce.To moja hipoteza.

  3. Ciezka sprawa narysuj inst.jak wyglada to moze fachowcy pomoga :huh: bo tu na forum musisz wiele umiec

     

    Rysowac schematy troche mi cieżko,moge zrobic zdjęcia i je opisac.

    Mam piec Dakon DOR32, dom 220m,ale na razie zrobione jest jedno pietro na którym mam grzejniki i podłogówke. Na piętrze jest 5 pomieszczeń.Zdjęcia rozdzielaczy podałem wcześniej.Przy piecu nie mam żadnych zaworów trzy lub cztero-drożnych Wychodzi na góre jeden pion fi 32miedz,od którego wychodzi fi22 na rozdzielacze jak na zdjęciach.To chyba wszystko.Aha, Podłogówka jest zrobiona z pex/alu/pex.Dzieki za chec pomocy.

  4. głowice widac ale do czego mają słuzyc i czy tez były w zakupionym zestawie ?

    gdzie sa zawory regulacyjne ?

    post-10060-1262991689_thumb.jpg

    Samych głowic nie było w zestawie, sam założyłem, aby regulowac przepływem,akurat miałem. Na górnej belce były przepływomierze, ale je zdemontowałem,Myślałem że ograniczały przepływ.

    post-10060-1262991849_thumb.jpg

  5. post-10060-1262985620_thumb.jpg

    post-10060-1262985762_thumb.jpg

    Witam, jestem nowy na tym forum. Mam problem z podłogówką. Na załączonych zdjęciach widac rozdzielacze.Od prawej są rozdzielacze do grzejników,z lewej podłogówka. Prosze o rade, co jest żle zrobione, co mógłbym ulepszyc,co przerobic, aby ten układ działał prawidłowo. Pierwsza petla podłogówki od prawej jak patrzymy ma 86m, druga 65m, trzecia 49m, czwarta 29m, piąta 24m. Przy 50 stopniach na wejściu i ustawieniu głowicy na full mam na podłodze 21 stopni i zimno w domu. Układ jest odpowietrzony. Były rotametry na górnym rozdzilaczu, ale usunąłem aby polepszyc przepływ. Pompa przy podłogówce jest na 3 biegu i pompa przy piecu na 2. Myśle ze wszystkie ważne dane napisałem. Prosze o pomoc.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.