Skocz do zawartości

natalias

Nowy Forumowicz
  • Postów

    2
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez natalias

  1. Witam

     

    Panowie, mam problem z kotłem LING 15kw, a właściwie ze sterownikem, niby najnowszy "economic premium" a już czwarty, zawiesza mi się podawanie paliwa najczęsciej w momencie przechodzenia z trybu letniego w zimowy, do tego nie współpracuje z eurostarem, mimo osiągnięcia temp zadanej on dalej otwiera siłownik i w domu temp rośnie, a piec prawie cały czas pracuje w cyklach, pogodówkę mam ustawiona na 1 i 12 st temp.pok.!!!!

    wariacja!!!

    czy ktos miał podobne problemy?

     

    i jeszcze jedno pytanie - czy ktos ma kociol z tym sterownikiem i mógłby sprawdzić czy przy wysokich parametrach (temp kotła ok 65* i powrotu 45* oraz osiągniętej temp zadanej na sterowniku) działa funkcja rozpalania tj czy załącza sie podajnik i wentylator?

     

    W klimoszu raz mówią że to powinno działać niezależnie innym razem że tylko przy niskich temp kotła

     

    pozdrawiam

  2. Witam

    jestem nowicjuszką w zakresie uzywania kotła ling 15 kw

     

    dom 120 m2:

    instalacja z siłownikiem zaworem 4D,

    c.w.u.,

    regulatorem economic premium ( instrukcja do economic 3000 nie pasują więc parametry),

    regulatorem pogody (wskazuje temp na zewn, wyższą o kilka stopni),

    sterownik pokojowy euroterm.

     

    i juz od samego początku mam z nim problem tj:

    palę pelletm

     

    kocioł w funkcji lato lub auto przegrzewa się temp rosnie do 85* i włacza się zabezpieczenie - siłownik otwiera zawór i puszcza ciepło na c.o.

    ustawienia wg działu technicznego;

     

    czas podawania - 5s

    przerwa - 17s

    dmuchawa 80%

    podtrzymanie - 20min

     

    temp. c.w.u. - 50 st

    temp kotła zależna od regulacji pogodowej

     

    Mam wrazenie ze podajnik podaje w systemie ciągłym bez przerw przez ok.1min10s bez względu na to co tam nastawię. poziom pelletu trochę powyzej retorty - wg pana z działu powinien po podaniu być nizej by były widoczne otwory- pomimo recznego ustawienia poziomu pelletu i tak na paleniu automatycznym przy pierwszym podaniu poziom się podnosi.

    Nie wiem co jest prawidłowe.

    Na razie spala mi pellet w zastraszającym tempie

     

    wczoraj wyłączyłam ustawienia pogodowe, dałam opcje zima i podajnik załączał sie wg zaleceń, rano przestawiłam na opcję lato i znowu podaje w systemie ciągłym a temp. na kotle rośnie.

    Czy jest możliwe że regulator jest zepsuty?

     

    działał 2 dni temp oscylowała w okolicach 60 * a teraz znowu podaje w systemie ciągłym niezaleznym od nastawień i sie przegrzewa a nic nie zmieniałam!!!!

     

    proszę o pomoc

×
×