  1. Ale sprawa sie ma troche inaczej, gdyz wezownica ma wlasnie odbierac cieplo z zasobnika na podlogowke. Temp w zasobniku max 50, podlogowki max 35. A wszystko jeszcze sprzegniete z CWU, ktora bedzie tez odbierac troche ciepla? Bedzie to grzalo czy raczej lipa?
  2. To skoro PC bedzie grzac wode do max 50 stopni to moc spadnie do okolo ok 8KW dla tej wezownicy. Czy to wystarczy aby ogrzac 100m2 podlogi?
  3. Na stronie producenta nie podano jednoznacznej mocy dla tej wezownicy natomiast znalazlem dla podobnej: Znamionowa moc cieplna wężownicy 0,8m2 (temp. zasilania 80°C, przepływ 0,72 m3/h) - kW 16 Skoro w tym zbiorniku jest ciut mniejsza to zakladam moc znamoionową na ok 13-14 KW. To chyba sporo. Mozliwe?
  4. Powiedzmy ze w okresach przejsciowych PC bedzie wode grzala do 50 stopni troche dluzej, zalezy jak niska bedzie temperatura. Założmy, ze do +5 bedzie pompa dzialac. Czy bedzie to oplacalne i efektywne grzanie CWU (40 stopni) i CO (max 35 stopni)? Ponizej +5 bede staral sie uruchamiac kominek.
  5. Czy moze ktos potwierdzic czy jedna wezownica o pow 0,7m2 ogrzeje 100m2 podlogi z bufora 300l zintegrowanego z PC?
  6. Ok, teraz powiedzcie mi czy taki uklad bedzie grzal podloge? I czy PC wspomoze ogrzewanie? Jak strowac druga pompe?
  7. Czy taki schemat bylby dobry? Prosze pamietac o CWU.
  8. To w takim razie sugerujesz podlączenie kominka do np dolnej wężownicy a zasilanie podlogówki z gornej węzownicy?
  9. Troszke poprawilem uklad. Dodalem zawor 4d. Czy pompa przy buforze jest konieczna? Jak ja strowac Zeby PC wspomagala ogrzewanie gdy kominek nie grzeje?
  10. Kilka wezownic poniewaz woda ciepla idzie do gory, wiec jak chce wspomagac ogrzewanie PC to efektywnie chce to robic. Nie wiem tylko jak sterowac ta druga pompa obiegowa od zasobnika i jak ewentualnie pociagnac ten drugi obieg do wspomagania zeby bez wiekszych kombinacji zmieniac zrodlo ciepla z pompy na kominek i odwrotnie. Jakies sugestie?
  11. Niestety byl to remont istniejacego budynku. Inaczej byc nie moglo. Juz podalem w jpg.
  12. Witam Mam pytanie odnosnie mojego pomyslu na CO i CWU w moim domku - czy to wogole bedzie dzialac? Otóz domek jest parterowy z poddaszem uzytkowym, w sumie 100m2. Ocieplenie z zewnatrz 15cm styro, na fundamentach 5cm. Na poddaszu natrysk z pianki ok 20cm - jednym slowem dobrze ocieplony. Źródła ciepla ma stanowic kominek z plaszem wodnym 14kW oraz powietrzna pompa ciepla z zasobnikiem oraz 3 węzownicami HEWALEX PWPC 3,8H-A 3-W300. Na calej powierzchni podlogówka. Rodzina 2 osoby dorosle i 2 dzieci. 5 kanałow wentylacyjnych do wykorzystania. PC ma grzac w priorytecie CWU natomiast w okresach przejsciowych (wiosna oraz jesien) w temperaturze do +5 ogrzewac dom. Ponizej tej temperatury mam zamiar palic juz w kominku. Gdy pale w kominku mieszacz daje temp na podlogowke a reszte na zasobnik w PC do CWU (drugi obieg pomijajacy mieszacz) poprzez 2 wezownice. W okresach przejsciowych PC grzeje wode, a poprzez 2 wezownice woda ciepla poplynie na rozdzielacz do podlogowki. Powierzchnia 2 wezownic to 1,5m2. Przesylam moj projekt instalacji, prosze mi powiedziec czy to bedzie dzialac? Prosze rowniez o sugestie. Nie wiem tylko jeszcze jak sterowac druga pompa na obieg do wezownic. Pozdrawiam
×
×