  1. Witam Ja posiadam piec Sas Eco 23kW. Dom z lat 40-50 tych nieocieplony, podzielony na dwa oddzielne mieszkania po 76 m2 co daje łącznie 152 m2, do tego dwa bojlery po 80l każdy. Na parterze wysokość pokoi to 3.05 m na piętrze sufit obniżony do 2,70m. Stropy drewniane w łazience podłogówka reszta grzejniki, łącznie 15 grzejników płytowych, podłogówka w łazience i 2 drabinki. Na chwilę obecną moje spalanie to około 40 kg na dobę miału który kupuje za 530 zł/tonę. Na piecu zawór 3d, temperatura na piecu 57 stopni, praca ogrzewanie domu. Piec podaje węgiel 2 razy i dobija do 57 stopni po czym się wyłącza i dobija do 62-63 stopni. Tak stoi jakieś 15 minut i znowu się załącza. Jedna pompa 60 na cały układ, podłogówka wzięta z grzejnika z powrotu grzeje super. Ustawienie pieca: nadmuch 29% przerwa podawania 2.35 sekund Teraz kwestia jak ustawić wiatr w podtrzymaniu. Temperatura powrotu jest 26/27 stopni Czy nie jest za mała? Zawór 3d otwrty na maksa czyli całe ciepło puszczone na dom Dodam jeszcze, że kotłownia oddalona jest od domu jakieś 12 m. Rury w ziemi ocieplone otuliną i na to druga otulina i dodatkowo włożone w rury kanalizacyjne 160
  2. To jak to w końcu wykonać?Przestrzeń pomiędzy legarami wypełniona jest prawdopodobnie polepą.Teraz moje pytanie brzmi następująco.Czy wybrać tą polepę i między legary dać wełne i potem na krzyż kolejną warstwę wełny. Czy zostawić tą polepę, na to położyć folię paroizolacyjną i na to ułożyć 2 warstwy wełny 10 cm + 15cm (na krzyż oczywiście).
  3. Ja ustawiłem przerwę podawania 1 minutę i 10 sekund, dmuchawa na 26%. Żar praktycznie na całym popielniku. Na piecu 62 stopnie. Piec podał węgiel 4 razy i osiągnął 62 stopnie, przeszedł w stan podtrzymania. W stanie podtrzymania doszedł do 69 stopni. Generalnie piec w stanie podtrzymania stoi 16 minut. Histereza 1 stopień. Wydaje mi się że żar jest za blisko i część wlatuje do popielnika. Dodam, że wcześniej miałem ustawioną dmuchawę tez na 26% ale przerwę podawania 2 minuty i 39 sekund. Piec w stanie podtrzymania stoi około 13 minut.
  4. Na razie przestawiłem zawór 3D na połowe czyli z tego co rozumiem, pół idzie na dom a pół trzyma piec. Jutro spróbuje ustawić podane przez Ciebie ustawienia i dam znać jak to będzie wyglądać. Pzdr
  5. Kratki dać w każdym pomieszczeniu? Dzięki za info, na wiosnę zdecydowanie trzeba się zabrać za docieplenie tego stropu. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przed obniżeniem sufitu na starym suficie był korek który zostawiłem. Słyszałem opinie, że korek również stanowi jakąś izolację.
  6. Też mi się wydaję, że to jest dobry wynik. Na wiosnę chcę docieplić strop (ostatnia kondygnacja przed strychem nie używanym). Zastanawiam się tylko nad czasem podawania. Dość dużo osób piszę, że im częściej podaje czyli im jest więcej węgla na palenisku to mniej pali. Według tego co piszą to mają czas podawania nie większy niż 1 minuta i 10 sekund. Czy to nie będzie za często?Wydaje mi się że przy tak częstym podawaniu żar będzie spychany do popielnika.
  7. Witam Ja również walczę z ustawieniem pieca SAS ECO 23kW. Moje ustawienia to: Czas podawania 2 minuty i 40 sekund Dmuchawa 20% Temperatura na piecu 61 stopni. Dom piętrowy budowany przed wojną nie ocieplony, Ściany około 40 cm. Dom podzielony na dwa mieszkania (parter i piętro). Na parterze mieszkanie 76m2, wysokość pomieszczeń to 3.05m, strop drewniany.Piętro to mieszkanie o powierzchni 76m2, obniżone sufity do 2.70m. Nad kuchnią i nad jednym pokojem znajdują się dwa strychy. Stropy drewniane nie docieplone. Kotłownia w pomieszczeniu gospodarczym oddalona od domu około 12 m. Do tego 2 bojlery po 80l.Zamontowany zawór 3d Spalanie to około 32kg na dobę. Czy jestem w stanie zejść niżej?
  8. Witam Również mam Sas Eco 23kW. Dom piętrowy budowany przed wojną nie ocieplony, Ściany około 40 cm. Dom podzielony na dwa mieszkania (parter i piętro). Na parterze mieszkanie 76m2, wysokość pomieszczeń to 3.05m, strop drewniany.Piętro to mieszkanie o powierzchni 76m2, obniżone sufity do 2.70m. Nad kuchnią i nad jednym pokojem znajdują się dwa strychy. Stropy drewniane nie docieplone. Kotłownia w pomieszczeniu gospodarczym oddalona od domu około 12 m. Do tego 2 bojlery po 80l. Przy zasypaniu podajnika (3 worki) starczają mi na dwie i pół doby. Wychodzi około 32 kg na dobę. Na chwilę obecną ustawienia to: Dmuchawa 20% Przerwa podawania to 2 minuty i 50 sekund. Temperatura na piecu to 61 stopni Dzwoniłem do serwisu sasa i powiedzieli mi że mam tylko ustawiać te dwa parametry. A co z resztą?Co z pracą dmuchawy podczas podtrzymania?Co z przerwą podtrzymania? Dodam że mam założony zawór 3D.Jak powinien być ustawiony ten zawór?Czy ma być otwarty na maksa czy delikatnie przydławiony?Zawór ten miesza wodę która wraca na kocioł(minimum 55 stopni podana przez producenta).
  9. Witam Posiadam dom piętrowy budowany przed wojną. Parter, piętro i 2 strychy (nad kuchnią i pokojem). Stropy są drewniane. Zastanawiam się nad dociepleniem stropu wełną. Sufity mam podwieszone i pomalowane więc nie chcę ich ściągać. Mam dostęp do stropu od góry. Chcę położyć wełnę najpierw 10 cm a potem 15 cm na krzyż żeby nie było mostków termicznych. Teraz mam pytanie odnośnie folii paroizolacyjnej. Z tego co się dowiedziałem to folię daje się od strony mieszkania, najlepiej podczas obniżania sufitów (pomiędzy płytą g-k a starym sufitem), niestety ja nie dałem tej folii.Czy dać folię na belki od góry a potem wełnę czy po prostu położyć wełnę bez folii paroizolacyjnej?Czy jeżeli położę folię paroizolacyjną na belkach to nie będzie źle wpływała na belki?Mam na myśli odbijanie ciepła i skraplanie się na belkach.
  10. Czyli warto już założyć grzejniki na górze, żeby piec ogrzewał 150m2?
  11. 23kW na 150 m2 + 2 bojlery po 80l dom nie ocieplony jest przewymiarowane?Powiem, że zanim kupiłem piec dużo czytałem, radziłem się różnych firm, hydraulików itd itp więc nie mów, że jest przewymiarowany. Chyba, że chodzi Tobie o to, że na razie jest grzane 76m2 to rozumiem.
  12. Witam Posiadam piec SAS ECO 23kW, dom 2 piętrowy 76m2 na dole i 76m2 na górze, stary nie ocieplony, okna plastikowe. Wczoraj uruchomiłem piec na automatycznym podajniku. Moje ustawienia to: Temp na piecu 67 stopni. przerwa podawania 5minut dmuchawa 30% przerwa podtrzymania 18m dmuchawa czas pracy 12 s podtrzymanie 9 m Paliwo eko groszek ekoret Teraz chciałbym się dowiedzieć czy takie ustawienia przy aktualnej pogodzie - 6 stopni w nocy, 10-13 w dzień są ok. Zmienić czas podawania na minejszy?Wydaje mi się, że jak będzie częściej podawał to będzie więcej węgla schodziło.Czy odwrotnie? Na grzejnikach głowice termostatyczne ustawione na 3 (21 stopni). Dodam również że na razie ogrzewany jest tylko dół i jeden bojler 80l, ponieważ góra jest w trakcie remontu.
×
×