  1. Witam, dzięki, a czy mógłbyś mi podsunąć jakiś pomysł jak tym sterować. Dotychczas była jedna pompa dwa zawory i dwa regulatory pokojowe. Podłączone jest to na jakiś bezpiecznikach i przekaźnikach. Teraz dojdzie jedna pompa i regulator pokajowy. Czy przy ogrzewaniu podłogowym ta pompa na rysunku przy piecu powinna działać, bo wydaje mi się nie.
  2. Witam, mam piec gazowy na którym dotąd chodziły 2 niezależne ogrzewania grzejnikowe. Rozbudowując firmę o 50mb2 zrobiłem ogrzewanie podłogowe(brak miejsca na grzejniki). Instalacja nie działa poprawnie, poniewaz jeżeli załączę tylko obwód z podłogówką pompa bliżej pieca przepycha mi ciepłą wodę przez zawór 3d do powrotu. Wszystko zaczyna się mieszać, a na dodatek jak piec osiągnie wymagana temp np. 55 to po wyłązeniu rozgrzewa się jeszcze do 90stopni. Jążeli podłogówka chodzi z jednym z 2obwodów grzejników to jest wszystko OK. Narysowałem schemat mojej instalacji, nie rysowałem zaworów kulkowych i odpowietrznikó. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemuhttp://images36.fotosik.pl/111/6f0bf49d9bc705e8med.jpg[/img][/url][/img]
×
×