  1. Witam ponownie. Chyba można powiedzieć, że sprzęt przetestowany. Przy utrzymującej się na zewnątrz około minus 10, na hali około 15 st na plusie nagrzewnica utrzymuje tą temperaturę na 3 biegu lecz po kilku godzinach zaczyna lekko spadać (na kotle 68-72). Od wczoraj wieczorem nastawiłem na na pierwszy bieg nagrzewnicę i w piecu w nocy wygasło. Rano o 6:30 na hali 7 stopni na kotle 20, na zewnątrz minus 15. Rozpalilem w kotle do 85, dałem na pompie 3 bieg i nagrzewnicę na 5 bieg. 8:30 i na hali 15 stopni. Jestem zadowolony :D
  2. Witam po wymianie pompy. Teraz jest zamieniona z 25/40 na 25/60 i wszelkie problemy ustały a nagrzewnica grzeje jak oszalała, normalnie "farelka" :D Na wszystkich biegach nagrzewnicy sprawdzana ręką różnica temperatur na zasilaniu i powrocie przy nagrzewnicy jest prawie nieodczuwalna. Powiem szczerze, że jeszcze nawet nie rozgrzewalem kotła powyżej 72 st. a przy około 3 st. na zewnątrz nagrzewnica spełnia rolę bardzo szybko, także jestem pełen optymizmu przed zimą. Dziekuję jeszcze raz wszystkim za pomoc.
  3. Dokladnie jak "automatyk" piszesz, że powinien obliczyć w 3 minuty... bez kalkulatora :mellow:
  4. Jeszcze raz dziękuję za propozycje i rady w zakresie naprawy instalacji. Szkoda, bo wydaje mi się, że w wielu wypowiedziach pod płaszczykiem fachowości kryje się przywalenie mi za to, że instalacji nie robiła mi super firma a zwykły hydraulik z epoki kamienia łupanego. Trochę to przykre, ale skąd ja miałem wiedzieć, że ów hydraulik nie ma bladego pojęcia o czymś takim o czym tu rozprawiacie? Wcale nie kierowałem się ceną za wykonanie usługi, jak to ktoś sugeruje a raczej dobrą opinią obiegową, która niestety na MOJE nieszczęście runęła niczym domek z kart. Nigdy wcześniej nie wiedziałem o tym, że ktoś kto zajmuje się zawodowo instalacjami grzewczymi nie będzie umiał wykonać dość banalnych obliczeń dla średnio rozgarniętego człowieka. Ja o tym nie wiedziałem ale teraz już wiem... Wiele bardzo ciekawych wypowiedzi, merytorycznych wniosków, ale również trochę ścigania się między wami, jeśli mogę tak napisać. Jeszcze raz wszystkim dziekuję
  5. To ja już jestem głupi :( Jedna nagrzewnica. Co się stanie w wyniku jak to piszesz "wypłukania miedzi"? Po jakim czasie sie to może stać?
  6. Za tydzień zmieniam pompę i opiszę wyniki zmiany. Dziękuję wszystkim za rady!
  7. Nie znam się na instalacjach c.o. to widać po moich wpisach, ale chyba aż na takiego dyletanta co kupuje kocioł 200KW do nagrzewnicy 60KW nie wyglądam :rolleyes: Podstawowym zadaniem dla kotła jest zasilanie suszarni do drewna. Co prawda w ostatnim czasie coraz mniej jest suszenia ale to główne zadanie tych 200KW System sklada się z AZSO-250 HAMECH Hajnówka (spalanie trocin) oraz kotła przystosowanego do przystawki AZSO-250. Zestaw jest u mnie od 1996 roku. Kocioł jest tak zrobiony, że mogę się podpierać drewnem. Normalnie nie utrzymuję oczywiście cały czas 90 st.C na wyjściu a tylko w celach testowych przy nagrzewnicy. Wracając do teraźniejszości to przy obecnej pompie na 1 i 2 wentylatora daje sobie radę tylko juz na 3 zaczyna być problem, nie mówiąc o 4 czy 5. Czy pompa większa o "jeden stopień" nie będzie i tak za mała, a może jak ktoś wcześniej pisał dać 32 80?
  8. Już opisuję. Obiekt do ogrzania to stolarnia o kubaturze około 950m3 Wysokość pomieszczenia od 3,4m do 4,7m. Jeśli chodzi o rodzaj ścian to jest to stara technologi, zimna. Tradycyjny pustak, na zewnątrz cegła silikatowa biała. Jedyna co jest jakoś odizolowane to strop na którym jest 20cm wełny mineralnej. Hala posiada 3 duże wrota, oraz duże zimne okna z pustakiem szklanym (luksfery). Jakie chce osiągnąć warunki temperaturowe? Chcę uzyskać min. 15 st.C podczas pracy na stolarni. Max to myśle że 17st.C. Tak, nagrzewnica wisi na ścianie na wysokości 3m (dół nagrzewnicy) na oryginalnej konsoli. Zależy mi na dość szybkim przyroście temperatury i dla tego potrzebny jest 4 i 5 bieg który byłby włączany powiedzmy z 1,5h przed rozpoczęciem pracy. Biegi 4 i 5 generują ostry podmuch jak piszesz ale chyba o to chodzi aby w jednostce czasu więcej razy przemieliły powietrze? Pewnie dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosować dwie vr1 ale niestety nie stać mnie na taka inwestycję bo koszty jednej są zblizone do VR2 nie mówiąc o koszcie instalacji. Hałas i przeciąg nie ma znaczenia bo i tak większośc czasu spędzam w Peltorach. Gdyby nawet wiatr i hałas z nagrzewnicy przeszkadzał jest regulator i można wtedy włączyć 2 albo nawet 1 do chwilowego podtrzymania. Zależy mi na pełnej mocy urządzenia kiedy chcę podnieś temp powietrza w szybkim czasie.
  9. Czyli jakieś światełko w tunelu. Teraz proszę o adres z dobrą ceną pompy o danej charakterystyce (UPS32-80). Pompa nie musi być z górnaj półki, ważne żeby wytrzymała minimum 3 lata. Teraz cinko w biznesie, ale liczę że się za rok, może dwa poprawi i wtedy zamienię na coś markowego.
  10. Wiem, ze nic nie wiem...
  11. Największy przepływ to 2,5m3/h plus do tego straty. Znalazłem, ze wydajność tej pompy to maksymalnie 14,4m3h Jeśli to poprawny parametr to tak dużo jest strat, że ta sobie nie daje rady? Gdyby nawet, to co polecasz w zamian (marka model). Najmnie to mi się usmiecha zakładanie nowych rur :unsure: Reasumując to ciala dał hydraulik?
  12. Łatwo napisać, ale w praktyce drudniej zrealizować :unsure: Czyli co, cała instalacja na śmieci?
  13. Pompa zapitala na najwyższym biegu czyli na 3. Pompa to jak wczesniej napisałem Grundfos UPS 25-40 180. Nie znam się na tym czy jej wydajność jest odpowiednia.
  14. Zasilanie 15 cm przed nagrzewnicą jest bardzo gorące czyli zapowietrzenie wykluczone. Reszta może być powodem. Zauważyłem, że przy wyłączonym wentylatorze gdy nagrzewnica nie dmucha powrót i zasilanie jest tak samo gorące.
  15. Witam i prosze o pomoc. Na początku dane: VOLCANO 30-60KW Układ otwarty Rury miedź fi 22mm, 17mb zasilania i tyle powrotu. 13 szt "kolanek" w jedną stronę Grundfos UPS 25-40 180 na zasilaniu Kocioł 200KW, temp na kotle około 90 stopni Niestety albo ja czegoś nie rozumiem, albo montażysta dał ciała z nagrzewnicą VOLCANO VR2. Sprawdzając temperaturę ręką na rurach zasilania i powrotu przed nagrzewnicą jest tak, że na wyższych obrotach wentylatora powrót jest zimny jak trup. Na obrotach najniższych odczuwalna jest znaczna różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem. Nagrzewnica niby grzeje, ale tylko na poziomie obrotów 1;2 a na 3;4;5 tylko wieje. Zaznaczam, że zasilanie jest dobrze wyizolowane, a na kotle temp. na wyjściu to 90 st C. Jest jedna rzecz, która mnie zastanawia. W instrukcji montażu jest narysowany schemat podłączenia i wszystko jest zrobione zgodnie oprócz jednego szczegółu. Otóż pompa obiegowa do instalacji nagrzewnicy została założona na zasilaniu a nie na powrocie jak to jest naszkicowane na schemacie. Czy to może mieć wpływ na jakość działania VOLCANO? Mocy na piecu nie brakuje a nawet można powiedzieć, że jest nadmiar, a "farelka" na ścianie pracuje chyba na 1/10 etatu Co jest nie tak?
×
×