Skocz do zawartości

Paollo

Forumowicz
  • Postów

    77
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    100m2 ogrzewane grzejnikami + bojler 200l (na 2 osób).
    Ocieplony 8cm styropianem, mur 30cm, dach 20 cm welny.
  • Instalacja
    Zawór 4D z siłownikiem, Estyma Igneo Touch +BIG controller
  • Kocioł
    Tekla draco BIO 12 (14kw)

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Romania

Ostatnie wizyty

528 wyświetleń profilu

Osiągnięcia Paollo

Entuzjasta

Entuzjasta (6/14)

  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Mam też pompę co i pompę powrotną. bez obaw o temperaturę powrotu. spada tylko tymczasowo. Myślę, że moje grzejniki są zbyt duże, biorąc pod uwagę moc kotła. Czy ktoś ma działający zawór 4d i “ stałą pompę: Nie “ ?
  2. Witam, Wracam z moim problemem. Załącznik może zobaczyć problem. Na początku cyklu ogrzewania temperatura kotła znacznie spada, a pompa zatrzymuje się. Nie wiem, czy to normalny proces przy zaworze 4-drogowym? Próbowałem wszystkich kombinacji ustawień i nie mogę tego naprawić. Mam przewymiarowany grzejnik i myślę, że to może być problem? Za dużo wody w roślinie. Wysoka bezwładność cieplna. Bio 12 Zawór 4-drogowy z siłownikiem Ominuj pompę pomiędzy zaworem 4d a powrotem 8 dużych grzejników. 100 metrów kwadratowych. Igneo Touch Temperatura początkowa pompy: 52. Kocioł Histereza: 7 w górę, 7 w dół. Charakterystyka temperatury grzejnika: 38, 44, 49. Grzejniki histerezy: 0,3. Zwiększyć temperaturę u źródła: 14. Współczynnik korekty: 2. Pompa stała: NIE Zabezpieczenie powrotne: NIE
  3. Witam. 4-drogowy zawór jest niemożliwy do ustawienia z palnikiem na modulacji. Jest zbyt wiele zmiennych. Mam ponadgabarytowe grzejniki. Nie mogę wyeliminować przerwania pompy na początku ogrzewania. Nie mogę wyeliminować spadku temperatury powrotu. Czy ktoś ma videnet z doskonałym wykresem dla operacji 4d? Chcę się dowiedzieć, czy to normalne, aby zatrzymać i uruchomić pompę na początku ogrzewania. I co można zrobić, aby go rozwiązać. Jestem gotów zmienić całą instalację, jeśli to konieczne. Potrzebuję tylko pomysłów.
  4. You may have voltage fluctuations! I added a voltage stabiliser to keep me 230V no matter what . Servomotor type. Braun 1000 Watts.
  5. This is my inventive circuit. It is able to start the stove pump after 5 to 10 minutes after the fire started. It stops the pump 5 minutes after the fire has stopped.
  6. For gravity 4D : The return is 15 to 20 degrees colder than the supply temperature. That is the lowest value that happens only when heating from cold. After the radiators get hot is stays around 5-10. Example: Supply temperature when pumps start 55 = return temperature 40 and after that both are slowly increasing. That is only true if the installation works fine. 5/4 pipes minimum (between stove and 4) and 5/4 4d. And 4d should be located higher then the stove. Setting you can do to ensure a better return temperature: 1. Increase the Minimum Pumps. Start (stove setting) go higher than 45. I have 55. 2. Increase the set temperature of the stove. 65+ In Igneo, you can increase the temperature supply source in CO advanced settings from 15 to 20-22.
  7. Chcę zgłosić błąd, który pojawia się w nowej wersji 2.97 oprogramowania TE. Igneo touch. Kiedy bardzo szybko przeglądałem ustawienia, dotknąłem ikony pieca (pieca, który pokazuje ilość pellet w zbiorniku). Nagle oba podajniki peletek zaczęły działać nieprzerwanie i musiałem je zatrzymać, wyciągając przewód zasilający, aby zapobiec poważnemu pożarowi. W tym czasie palnik również odnotował wzrost mocy o ponad 100%, następnie o 150%, następnie o 200%, a następnie o 300%, i tak dalej. Kiedy zdarzył się ten incydent, zostałem zalogowany za pomocą pinezki serwisowej. Powodem jest to, że zbyt szybko sprawdziłem ustawienia i pamięć RAM lub CPU została wyczerpana. Konieczne było ponowne uruchomienie urządzenia w celu rozwiązania problemu.
  8. Witam Kuchenka: Ustawienie początkowe temperatury pompy wynosi 59. (domyślnie 45) Histerezis w górę 5, Histerezis w dół także 5. Centralne ogrzewanie: Źródło temperatury wynosi 24. Krzywe pogody: 40, 45, 49 pompa stała: nie ochrona powrotu: nie Mam również drugą pompę między zaworem 4d a powrotem pieca. Ta pompa działa tak długo, jak długo jest płomień (mój własny zespół obwodów elektrycznych). Zawór i instalacja to 5/4. I wciąż za mało, żeby dobrze działać. Na zdjęciu czerwony wykres to czujnik powrotu.
  9. In the boiler setting You have Pump over run setting set for more than 0 minutes
  10. I finally understood why are there a lot of 4d valve stoves that do not work well. Because we have oversized radiators. And a 4 way valve should suppose to work with a high temperature in the return pipe.
  11. Draco 12 can only provide 55 litres of hot water and when the “4 way valve” starts opening that is not enough to heat my instalation wich probably has 150 litres of cold water. I may end up setting the pumps minimum temperature start at 70 degrees. I now have it at 60 degrees and is not enough. The boiler is too small for my instalation, when using 4d
  12. The return protection in Touch is still very slow and has a long delay. Today I made my own protection like this: At the start of the heating cycle, if the temperature of "return" drops below 60 degrees, it will stop the opening of 4d valve. It disconnects the open wire of "4d valve". It does this until the return temperature will rise again over 60 degrees. Big module has a circuitry that starts the return pump. And I connected that pump circuitry to a 230 volts relay of 6 amps. This relay disconnects the "4d" opening. It workes better. My return pipe does not drop lower than 56 degrees with this circuitry. but the variations in the boiler supply temperature are still there. It is like it needs a lot more power in the start. It works with 100% or 13,6 kw until the return temperature can rise over 60 degrees.
  13. I also try to overcome the same problem. No luck for one year. I think that my 8 radiators are too big, copper instalation, high speed pumps. 100 metres surface. And the draco Bio 12 with a 4d valve is just too small to handle this when the radiators are cold. I think 4d valve instalation requires a stove with at least double the usual power. I even have a stove bypass pump that works manually, connected from 4d valve to stove return. And at heating start the jumps are still there, like to you. Maybe someone with a working 4d valve can share their settings with us so we can see what is wrong.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.