  1. U mojej mamy było podobnie. Przyszły mrozy i przy ograniczonej modulacji piec nie dawał rady, mimo pracy na maksymalnej dopuszczalnej modulacji (50%) temperatura na kotle spadała i sterownik odczytał to jako zanik płomienia. Zwiększyłem modulacje i dokupiłem czujnik spalin i problem już nigdy się nie powtórzył. Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
  2. Mnie to wygląda tak. Kiedy pompa do C.W.U jest wyłączona woda w rurach między kotłem a zbiornikiem stygnie i w momencie załączenia pompy kocił dostaje całą tą zimną wodę z rur i musi ją podgrzać a dopiero później ten brakujący jeden stopień na zbiorniku. Więc zmniejszenie histerezy niewiele tu pomoże, no chyba że woda w rurach nie zdąży ostygnąć. Może lepiej pomyśleć o dobrej izolacji rur między kotłem a zbiornikiem.
  3. Wersja w zabudowie ma tutaj błąd. Po ustawieniu wartości równej bądź wyższej od 30,6 MJ/kg w rzeczywistości zapisuje się wartość 25,2. Można to zauważyć dopiero po ponownym wejściu do tych ustawień. Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
  4. Potwierdzam, w wersji zabudowanej dla ślimaka przycisk DODAJ PALIWA nie działa (wersja oprogramowania 2.01), na standardowej wersji sterownika u rodziców działa bez problemu. Zgłosiłem ten fakt do pana Tomka.
×
×