krajos33
Forumowicz-
Postów
46 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
O sobie
-
Płeć
Mężczyzna
-
Lokalizacja
cwa
Osiągnięcia krajos33
-
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
krajos33 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Mam problem ze swoim kotłem podajnikiem na ekogroszek. Po dłuższym postoju pieca np. w nocy gdy temp zadana została osiągnięta piec przechodzi w stan czuwania. I kiedy temp się obniży i piec ma ruszyć na nowo to sterownik normalnie pracuje tzn. moduluje moc, podajnik podaje, a wentylator nie pracuje. Tzn. słychać jakis dźwięk nie jest to dźwięk normalnej pracy, może jakies stan zwarciowy. No i się nie obraca wentylator. Tworzy się kopiec i zar jest wyrzucany do popielnika. W takiej sytuacji włączam funkcje rozpalanie i uruchamiam wentylator na 100% wtedy wentylator rusza i piec normalnie pracuje. Jaka może być przyczyną? -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
krajos33 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panie Tomku czy przy kolejnej aktualizacji można by dodać prace impulsowa dla pompy CO w przypadku kiedy zostanie osiagnieta wymagana temp w pomieszczeniu. W przypadku ogrzewania podlogowego gdy pompa zostanie wylaczona dochodzi do duzego wychlodzenia wody w podlodze i wymaga sporo czasu aby znowu wygrzac podloge. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
krajos33 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
witam jestem nowym użytkownikiem sterownika skzp-02, mam pytanie odnosnie ustawienia potencjału podjanika jaka wartośc ustawiać dla palnika ekoenergia 15-25 kW? -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
krajos33 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
witam przymierzam sie do zakupu sterownika SKZP-02 i rozwazam wszystkie za i przeciw nie moge znalesc czy ten sterownik posiada modul internetowy?