Reputacja

  1. Cześć Wszystkim, Chciałbym Was prosić o podpowiedzi odnośnie problemu, który od kilku dni zaczął nagminnie występować w moim piecu. Mianowicie od prawie 10 lat korzystam z kotła Bawaria-Seko 25kw. Różne eksperymenty swego czasu robiłem z ustawieniami, ale w tym roku mam w sumie te same, co w dwóch poprzednich sezonach grzewczych (z pominięciem delikatnych zmian na temp zadanej). Do rzeczy - W ostatnich dniach piec 3 razy mi wygasł. Na sterowniku (st-37) widnieje komunikat "zbyt wysoka temperatura podajnika". Oczywiście kocioł się wygasza poprzez ciągłą pracę podajnika bez nawiewu. Przy tym występuje spore zadymienie w samym zbiorniku na opał. Odniosłem wrażenie, że ekogroszek zawiesza się w podajniku przez co ślimak podaje mniej paliwa do retorty. Nie wiem, czy to dobry trop. Ekogroszek jest (teoretycznie) ten sam od lat, kupowany w pobliskim składzie opału. Poniżej na wszelki wypadek wklejam część ustawień: Temp zadana - 55st. Czas podawania - 7sek Przerwa podawania - 36sek Histereza - 2st Przerwa - 30min Siła nadmuchu - 3 bieg Będę wdzięczny za wskazówki, co może być przyczyną takiej sytuacji. Jeśli trzeba uzupełnić jakąś informację czy podesłać zdjęcia to chętnie się podzielę. ps. Frustrująca sytuacja:-)
  2. Zmieniłem na temperaturę 58st. Czas podawania 18sek Przerwa podawania 45sek Zauważyłem, że jest mniejszy ogień i co ciekawe przy podtrzymaniu podczas nadmuchu część dymu wychodzi dolnymi drzwiczkami... Przy okazji mam pytanie, czy zmniejszać bieg nadmuchu?
  3. Witam:) Jakie ustawienia polecacie dla kotła bawaria seko 25kw? Do ogrzania mam około 120m2 nieocieplonego domu. W tej chwili mam ustawienia fabryczne: czas podawania 20 sekund przerwa podawania 40 sekund histereza 2st. nadmuch 10 bieg przesłona nadmuchu odsłonięta na ok. 2 cm podtrzymnie 30minut. Temperatura zadana 60st. Kocioł osiąga około 68-69st. Jest bardzo dużo popiołu i niedopalonego ekogroszku. Od wczoraj dwa pełne wiadra. Co polecacie zmienić?
  4. Ustawienia mam takie jak napisałem powyżej i dalej jest bardzo dużo niedopałków i mnóstwo ekogroszku idzie w kubeł... Co warto zmienić? Z tym podtrzymaniem sam nie wiem, co robić...
  5. No proszę w nocy wygasł ze względu na zbyt dużą temperaturę podajnika. Ciekawe. Rozpaliłem od nowa i mam teraz takie ustawienia: Temperatura zadana 45 stopni. Czas podawana 7 sekund Przerwa podawania 42 sekundy Praca wentylatora podtrzymania 12 sekund Przerwa wentylatora 30 minut Histereza CO 2 stopnie Siła nadmuchu 2 bieg
  6. Spróbuję zatem dać 40 sekund. Zaraz idę rozpalać, bo mi przez noc zdążyło wygasnąć. Dzięki za pomoc drkop:)
  7. Jak zmniejszę zadaną do 45 stopni to też utrzymywać takie ustawienia?
  8. Czołem:) Kope lat Panowie:) Tej zimy poszło mi niecałe 3 tony ekogroszku przy 120m nieocieplonego domu dwurodzinnego. Mam prośbę - doradzicie mi jakieś ustawienia na nieco cieplejsze dni takie jak dzisiejszy? Zależy mi głównie na grzaniu wody (nie mam pompki w boilerze). Na tą chwilę o ile mnie pamięć nie myli mam ustawione: Zadana - 54stopnie podawanie - 7sek. przerwa - 35sek podtrzymanie - 30min nadmuch - 1 bieg Grzejniki już praktycznie mam przykręcone (ewentualnie na noc ze dwa się odkręci w sypialni). Bardzo dużo groszku sie nie dopala, aż żal na to patrzeć, bo mam uczucie, że wywalam pieniądze w błoto. Pozdrawiam:)
  9. Witam, Mam małe laickie pytanie. Posiadam ogrzewanie na kocioł z podajnikiem na eko groszek. Oczywiście cała instalacja jest nowa, ale jedna rzecz budzi moje zastanowienie. Przy pokrętłach ustawiających temperaturę na grzejnikach mam 6 stopniową skalę. Dlaczego grzejniki są ciepłe dopiero od ustawienia ich na 3 stopień? W przypadku ustawienia ich w przedziale 0-2,5 są kompletnie zimne. Czy jest możliwe, że są one w jakiś sposób źle zamontowane, ustawione itd? Pozdrawiam
  10. Wygasiłem swój kocioł na okres letni, a od jakiegoś czasu w środku skrapla się mnóstwo wody. To normalne?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.