  1. Witam serdecznie.Ja na początku tez miałem podobne problemy. mam piec eko kwp25 i 220m2 do ogrzania.piec jest sterowany sterownikiem AURATON 2005.temperatura w domu ustawiona na 23,75C dom jest ocieplony.postanowiłem dosypywać groszek i zapisywać parametry na sterowniku.zacząłem od nastawień fabrycznych.potem po kolei kombinowałem z parametrami. postanowiłem dokładnie ważyć ilość wsypanego węgla .obecnie moje zużycie wynosi 140kg na 10dni.mam tez sterownik pokojowy.a w sezonie styczeń marzec wynosiło 140kg na 7,5doby. mam to wszystko bardzo dokładnie opisane w formie tabelki. proponuje aby zrobiła dokładnie tak samo..moje parametry to n=60 c=45 d=22 U=50 b=220 o=60 L=3 u=10 J=10 F=10 najbardziej istotne to d b o. myślę że może to coś ci pomoże. a na lato wynoszą n= - - (zmniejszone na max) c=40 d=21 U=220 o=60 L=2 reszta bez zmian. te nastawy właśnie są na etapie sprawdzania wiec za jakieś 2 tyg będę mógł powiedzieć więcej o nich .na zimowych piec chodził super temp na piecu miała regulaminowe 60C. pozdrawiam i czekam na odp.
×
×