Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zawór Czterodrożny - Porady


martinzak

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Proszę o podpowiedz, zamierzam zmodernizować instalację CO o bojler 140L z wężownicą i zamontować do tego zawór czterodrożny.

 

Aktualnie mam piec SAS o mocy 23 KW , zamontowana pompa obiegu.

 

Co potrzebuje do w/w modernizacji ( czytałem o sterowniku, zaworze i siłowniku ), ale nie wiem jakie preferowane są do pieców SAS. Gdzie zamontować zawór na powrocie czy na zasilaniu? Czy lepszy będzie bojler z wężownicą czy z płaszczem wodnym?

 

Z góry dziękuje za jakąkolwiek odpowiedz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Kolego, na początek warto jasno zdać sobie sprawę z tego co chcesz zrobić.

Bojler nie ma nic wspólnego z zaworem mieszającym i vice versa. Trzeba to potraktować osobno (zrobić oczywiście można za 1 razem, ale piszesz "do tego zamontować zawór" itp).

 

Jedyna zasada - bojler wpiąć przed zaworem mieszającym, czyli bezpośrednio do kotła.

Co do reszty, to wszystko dokładnie jest opisane na tym forum.

 

Nie pamiętam tylko, żeby ktoś jasno napisał, że bojlery poziome to porażka (ratuje je cena jedynie).

Ale w tym przypadku myslę, że będzie ok.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie zależy to od wielkości, tylko zasady działania.

W bojlerze poziomym przez płaszcz przepływa czynnik grzewczy od samej góry do dołu.

Czyli grzeje najpierw najbardziej ogrzaną wodę a potem dopiero tę chłodniejszą.

Wymaga to dostarczania czynnika o wyższej temperaturze niż przy podobnym ale postawionym pionowo z wężownicą.

Jak grzejesz temperaturą 70C lub 80 (jak ładnie w ulotkach podają), to w sumie Cię to "wali", ale przy niższych temp. zasilania już tak fajnie nie jest.

 

Tak jest - uważam, że 200l z wężownicą jest dużo lepszy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co myślicie o takim zestawie, chodzi mi czy to razem zadziała i czy ta firma i te modele są dobre:

 

ZAWÓR MIESZAJĄCY CZTERODROŻNY 1 CAL - WOMIX

Siłownik zaworu mieszającego WOMIX MP 06

Sterownik regulator zaworu mieszającego ST 430

Pompa CO

 

 

Proszę o wyrozumiałość jeżeli moje pytania są banalne, ale jestem świeżutki w tych sprawach, a wole więcej wiedzeć niż później być zaskoczonym.

 

Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie zależy to od wielkości, tylko zasady działania.

W bojlerze poziomym przez płaszcz przepływa czynnik grzewczy od samej góry do dołu.

Czyli grzeje najpierw najbardziej ogrzaną wodę a potem dopiero tę chłodniejszą.

Wymaga to dostarczania czynnika o wyższej temperaturze niż przy podobnym ale postawionym pionowo z wężownicą.

Jak grzejesz temperaturą 70C lub 80 (jak ładnie w ulotkach podają), to w sumie Cię to "wali", ale przy niższych temp. zasilania już tak fajnie nie jest.

 

Tak jest - uważam, że 200l z wężownicą jest dużo lepszy.

 

Vernal, pozwolę sobie nie zgodzić się z Tobą. Ogrzewanie bojlera załącza się zwykle, gdy temperatura w nim spada, wówczas owa wada staje się zaletą, tzn. przy ciągłym przepływie dogrzewamy wodę bezpośrednio przed jej poborem. Fakt, że po zakończeniu poboru wydajnie będzie grzać powiedzmy 75% wymiennika, bo pozostałe 25 ma małą różnicę temperatur. Ja ogrzewam zbiornik 140l poziomy płaszczowy do temp ok.45 stopni mierzone w połowie zbiornika czynnikiem o temp. 50 - 65 stopni i działa bez zarzutu.

 

pozdrawiam

Wojtek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie też taki działa.

A jednak zdanie mam odmienne.

To nie jest ogrzewacz przepływowy, żeby na bieżąco grzał wodę.

Nie zauważyłem jakigoś przełożenia, że jak jest zimna woda, to po włączeniu ogrzewania "od razu" fajnie grzeje.

Jeśli różnica jest, to szczątkowa i nie jest to zadaniem takiego zbiornika i nie po to się go kupuje.

 

Natomiast straty wynikające ze spadku sprawności poprzez wadliwą budowę są ciągłe, zwłaszcza przy "słabszych" źródłach energii.

Coraz częściej używa się niskich temperatur do wszystkiego co się rusza a tu sprawność jest bardzo istotna.

 

Tak więc uważam, że jak już ktoś to ma lub instalacja istnieje, to nie ma się co tym przejmować i spoko - należy używać.

Jednak technologia ta nie nadaje się do większości nowych inwestycji.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pierwsze duże wychładzanie się ciepłej wody przez dużą powierzchnię kontaktu z zimniejszymi warstwami, przez to też przy większym rozbiorze następuje większe wymieszanie zimniej z ciepłą niż w zbiorniku pionowym

 

drugie, w dwupłaszczowym wraz z ogrzewaniem się kolejnych warstw wody radykalnie zmniejsza się powierzchnia wymiany ciepła, w pionowym z wężownicą na dole grzeje niemal cały zbiornik pełną mocą wężownicy.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.