Witam.

 

Proszę o weryfikację instalacji jak na schemacie poniżej. Kocioł na paliwo stałe podłączony do zbiornika akumulacyjnego 800L w układzie otwartym, pozostała część instalacji w układzie zamkniętym.

Czy nie przeoczyłem czegoś?

 

Instalacja.PNG

 

Z góry dziękuję za pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli układ po stronie kotła ma być otwart, to zbędnym wydaje się tam umieszczenie zaworu bezpieczeństwa. Należy tylko prawidłowo podłączyć naczynie wzbiorcze- rury o odpowiedniej średnicy-przekroju i z właściwego materiału.

Zależnie od układu wyprowadzeń należy także pamiętać o stosownych odpowietrznikach na pierwotnej stronie kotła.

Na stronie wtórnej pamiętaj o odpowiedniej armaturze- zaworach, które umożliwią Ci odcięcie obwodów CO w czasie lata i zapewnienie działania układowi CWU.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W zasadzie w obwodzie zamkniętym, o ile się orientuję odpowietrzniki montuje się, lub są na wyposażeniu szafek rozdzielających, lub ( i) przy samych grzejnikach. Dobrym pomysłem wydaje się być separator gazów, który pozbawi obieg pozostałości z zawartego w wodzie powietrza. Prawdopodobnie przy dobrze wykonanej instalacji zamkniętej wystarczy skuteczne jednorazowe odpowietrzenie układu i zamontowanie ww. separatora.

Wydaje mi się też, że przed naczyniem przeponowym nie należy montować zaworu zwrotnego, który uniemożliwi powrót wody do układu przy obniżeniu panującego tam ciśnienia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli chodzi o obwód zamknięty, to rzeczywiście odpowietrzniki są na rozdzielaczach. Wspominałeś jednak o odpowietrzeniu strony pierwotnej kotła, czyli układu otwartego. Czy naczynie wzbiorcze otwarte nie będzie naturalnym odpowietrzeniem?

 

Pozdrawiam

 

 

Edit: Poniżej schemat bez zaworów zwrotnych na powrotach.

 

Instalacja3.PNG

Edytowane przez thedoctor
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Absolutnie przed naczyniem nie można stosować zaworu zwrotnego. Odpowietrznik przy naczyniu otwartym tylko wtedy gdy instalacja ma załamania czyli odcinek jest obniżony i tworzy się syfon z którego powietrze nie może samo powędrować dalej. Należy też zachować odpowiednie spadki aby powietrze mogło przemieścić się do naczynia lub odpowietrznika (tzw. kontr-spadek)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak mniemam tylko symbolicznie podłączyłeś piec CO poprzez wężownicę do instalacji, bo z tego co się mi wydaje czynnik grzewczy przepływa przez całą objętość bufora ;-).

Zawór zwrotny, o którym wspomniałem narysowałeś przy drobince zasilającej grzejniki.

Naczynie wzbiorcze montuje się bez jakichkolwiek zaworów lub innych przeszkód uniemozliwiających swobodny przepływ cieczy. Przewód do naczynia należy prowadzić tak, by równocześnie pełnił funkcję naturalnego odpowietrznika.

Warto też zachować taki przebieg przewodów grzewczych , by nie tworzyły się niecki w których może zalegać powietrze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak mniemam tylko symbolicznie podłączyłeś piec CO poprzez wężownicę do instalacji, bo z tego co się mi wydaje czynnik grzewczy przepływa przez całą objętość bufora ;-)

 

 

Otóż nie. Chciałem zastosować jak najmniejszą objętość cieczy pomiędzy kotłem a wymiennikiem, tak aby kocioł pracował na możliwie najwyższej temperaturze - stąd dolna wężownica w buforze. Jakie jest ryzyko zastosowania takiego właśnie rozwiązania?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Otóż nie. Chciałem zastosować jak najmniejszą objętość cieczy pomiędzy kotłem a wymiennikiem, tak aby kocioł pracował na możliwie najwyższej temperaturze - stąd dolna wężownica w buforze. Jakie jest ryzyko zastosowania takiego właśnie rozwiązania?

 

Wydaje mi się, że własnie spora objętość cieczy spowoduje stabilność układu. Przy okazji zniwelujesz też ryzyko szybkiego przegrzania kotła przez nagły przyrost jego temperatury. Dodatkowo uzyskasz większą sprawnność- nie będzie tylu "elementów" pośredniczących pomiędzy ciepłem- kotłem a odbiornikami. Takie podłączenie stosuje się w bojlerze, kiedy zbiornik odbiera ciepło i ogrzewa CWU.

Pomyśl także o sposobie napełniania układu zamkniętego czynnikiem grzewczym ;-).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

doctore ten temat to zadanie szkolne czy chcesz zastosowac to w praktyce ?

jeszcze nie widziałem aby ktos zastosował zawór róznicowy przy pompie solarnej w dodatku pompa na goracym króccu

chyba masz obsesje na tym punkcie

poczytaj do czego to ditko słuzy i kiedy sie go stosuje

przy kotle róznicowy tez nic ci nie pomoze bo zagotuje w tri miga i bedzie parownia w kotłowni

solar w sezonie grzewczym bedzie bezuzytecznym gadzetem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za wszystkie opinie.

 

Poniżej załączam czwartą wersję schematu, po naniesionych poprawkach. Nurtuje mnie pewna sprawa: jeżeli czynnik z kotła krąży również w grzejnikach (nie ma wężownicy kotła w buforze), a kocioł jest w układzie otwartym - to cała instalacja z wyjątkiem odseparowanej instalacji solarnej również pracuje w układzie otwartym. Dobrze rozumuję? Jeżeli tak, to czy naczynie przeponowe na powrocie obwodów grzejników i podłogówki jest konieczne? No i jaka powinna być pojemność otwartego naczynia wzbiorczego, skoro ilość czynnika w układzie wynosi około 900L? (kocioł + akumulator + grzejniki + podłogówka)

 

Instalacja4.PNG

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz z jakiegoś powodu- na przykład zastosowania w obwodzie grzejników płytowych podatnych na korozję tlenową- odseparować stronę wtórną należałoby pomyśleć o zastosowaniu wymiennika cipła, który odseparuje instalację kotła od obwodów grzewczych. Tak, w tym przypadku, jak na schemacie cała isntalacja pracuje jako otwarta, jedynie solar jest odseparowany wężownicą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się, że zjawisko korozji tlenowej, można wyeliminować stosując separator powietrza w obwodzie grzejników.

 

Moim zamysłem było uzyskanie wspomagania instalacji CO przez układ solarów, ale po pewnym namyśle wydaje mi się, że nie ma to większego sensu.

 

Aby obniżyć koszty instalacji (bardzo drogi bufor z dwiema wężownicami) wymyśliłem zastosowanie biwalentnego wymienika CWU oraz bufora bez wężownic. Po raz kolejny proszę o weryfikację schematu.

 

Instalacja5.PNG

 

Czy naczynie przeponowe na powrocie jest konieczne? W końcu to układ otwarty...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.