Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Brak Lub Słaby Obieg Wody .pomocy! Fotka Instalacji


adasko1984

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Mam problem ze swiezo podlaczona instalacja mianowicie taki ze obieg wody jest bardzo slaby , na obiegu jest tylko jeden kaloryfer i pare metrow podlogowki ,instalacja powinna dzialac super ale tak niejest , zamieszczam fotke jak wyglada u mnie instalcja moze ktos zauwazy jakis blad .ps. wiem ze do zbiornika przelewowego powinna byc metalowa rura.

Bardzo prosze o pomoc bo poprostu juz niewiem w czym problem.

Pozdrawiam

Adam

 

 

 

 

 

foto1

 

 

foto2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Mam problem ze swiezo podlaczona instalacja mianowicie taki ze obieg wody jest bardzo slaby , na obiegu jest tylko jeden kaloryfer i pare metrow podlogowki ,instalacja powinna dzialac super ale tak niejest , zamieszczam fotke jak wyglada u mnie instalcja moze ktos zauwazy jakis blad .ps. wiem ze do zbiornika przelewowego powinna byc metalowa rura.

Bardzo prosze o pomoc bo poprostu juz niewiem w czym problem.

Pozdrawiam

Adam

 

 

 

 

 

foto1

 

 

foto2

pompoa od podłogówki jest żle zamontiowana i pompy przewalacją prze siebie wodę bez żadnego pożytku

pompe podłogówki trzeba zainstalować pomiecy belką rodzielacza podłogowki a zaworem z siłownikiem i bedzie działao jak trzeb a

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

co do pexa to wiem ze powinna byc zwykła rura , napisalem na poczatku, ale czy to moze miec wplyw na brak obiegu wody??

co do pompy niebieskiej na podlogowce to wczesniej jej niebylo ,obiegu rowniez.

 

Na piecu ustawiem 55 stopni ,temperatura rosnie wysoko, wode wywala do zbiornika przelewowoego a w kaloryfer nie idzie , w podlogowke ledwo ledwo.

 

Jak odpinam przewod powrotny od podlogi czy kaloryfera to nie z przewodow a z tego głownego powrotu do pieca idzie wysokie cisnienie zimnej wody, tak powinno byc??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Mam problem ze swiezo podlaczona instalacja mianowicie taki ze obieg wody jest bardzo slaby , na obiegu jest tylko jeden kaloryfer i pare metrow podlogowki ,instalacja powinna dzialac super ale tak niejest , zamieszczam fotke jak wyglada u mnie instalcja moze ktos zauwazy jakis blad .ps. wiem ze do zbiornika przelewowego powinna byc metalowa rura.

Bardzo prosze o pomoc bo poprostu juz niewiem w czym problem.

Pozdrawiam

Adam

 

 

 

Witam,

 

jak ma się odpowietrzać odcinek pomiędzy kotłem, a resztą? Nie ma prawa, bo przez co?Zero odpowietrznika, a później rura w dół!

Druga sprawa, to zamontowanie pompy do podłogówki jest złe, a zasilanie grzejników jest podsysane przez tą właśnie pompę, więc jak mają grzać? I trzecie pytanie, czy ta rzeczona, niebieska pompa nie zaciąga powietrza przez odpowietrznik? A i zbiornik przelewowy jest zainstalowany do góry nogami, takie mam wrażenie i brak w nim odpowietrzenia (fajki np.).

To może tyle na dobry początek.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

krisb ktory odcinek miedzy kotlem a reszta ?? gdzie powinien byc odpowietrznik?? co do niebieskiej pompy to w ktorym miejscu powinna byc zamontowana ?? wogole pompa moze zassac powietrze z odpowietrznika ?? zbiornik przelewowy ma wejscie na dole i wyjscie otwarte u góry ,potrzebny na nim odpowietrznik??

 

Zostawiajac sam obieg kaloryfera tez niechce dzialac

 

 

Bez podlogowki moja instalacja wyglada tak:

 

schemat

 

Objawy takie same na samym grzejniku

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

krisb ktory odcinek miedzy kotlem a reszta ?? gdzie powinien byc odpowietrznik?? co do niebieskiej pompy to w ktorym miejscu powinna byc zamontowana ?? wogole pompa moze zassac powietrze z odpowietrznika ?? zbiornik przelewowy ma wejscie na dole i wyjscie otwarte u góry ,potrzebny na nim odpowietrznik??

 

Zostawiajac sam obieg kaloryfera tez niechce dzialac

 

 

Bez podlogowki moja instalacja wyglada tak:

 

schemat

 

Objawy takie same na samym grzejniku

 

Temat zbiornika był wałkowany do bólu na tym forum, musisz troszkę poszukać, generalnie podejście od kotła rurka minimum 1'' wewn. podłączasz od dołu, a odprowadzenie do przelewu z boku + "fajka" odpowietrzająca na przelewie! Ten zbiornik generalnie ma mało otworów i prawidłowe jego podłączenie jest troszkę trudniejsze! Tak, pompa może pociągnąć powietrze przez odpowietrznik, miałem w swoim domu osobiście taka sytuację, a naszukałem się jak głupi! NA rysunku podałem Ci przykładową lokalizację tego odpowietrznika! Jak byś na króciec wylotowy z kotła dał trójnik i z górnej części poprowadził rurę do zbiornika przelewowego, to kocioł odpowietrzałby się właśnie tą drogą, a Ty ma tam taka prowizorkę z tym zbiornikiem bezpieczeństwa, że aż strach.post-9321-1294603123_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

odpowietrznik ma zawsze być w najwyzszym punkcie.przenieś ten co masz do tego zaślepionego trójnika na zasilaniu za którym zaraz schodzisz kolankiem w dół.

wiesz co patrząc na to zdjecie to nie wiem czy ten trójnik to najwyzszy punkt,sprawdz pozimicą no i wydaje mi sie że tam na rogu komina ta rura jest jakby zaniżona co do reszty tego odcinka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kol.Adasko.

Na pierwszy rzut oka /fot.2/ podłączyłbym naczynie wzbiorcze z poziomej rury - trójnik zakorkowany - w narożniku ściany / zaznaczył kol. Krisb, ale bliżej naczynia/ Jest możliwe ,że pozioma rura jest zapowietrzona - póżniej schodzi w dół-

jest syfon , a tak odpowietrzenie byłoby prawidłowe- pewne!

Dale popatrzymy.............. Pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na jakim biegu masz ustawioną pompę od CO

Na początek wyłącz pompę od podłogowego bo jest źle wstawiona i zamknij zawory odcinające ten obieg

Sprawdź wtedy czy ten jedyny grzejnik dobrze grzeje (tylko ostrożnie pal bo to bardzo mały obieg, a piec masz chyba spory)

Wyczyść jeszcze filtr przed pompką

Jeszcze jest kwestia zaworu różnicowego ciekawe czy zamyka go pompka

Trzeba wstawić odpowietrznik automatyczny w ten trójnik co niby było kiedyś naczynko podłączone na rurze zasilającej

Co do naczynia czy na tym przelewie jest wstawiony jakiś trójnik który łączy je z atmosferą (bo nie widać tego na zdjęciu) jeżeli nie ma to musisz go wstawić bo nie napełnisz prawidłowo instalacji

Jeżeli układ będzie odpowietrzony to powinien grzać

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Wracam do tematu . dzieki wszystkim za pomoc

odpowietrznik zalozony ,podlogówka zakrecona , okazalo sie ze czerwona pompa ta nad piecem pracowala ale niepompowala wody , przelozylem ta od podlogowki i grzejnik zaczal grzac wkoncu :)

teraz prosze o pomoc co dalej z ta podlogowka ?? na jednej pompce jest szansa ze wszystko pociagnie?? jak teraz podpiac podlogowke zeby hulała??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie instalacja jest że tak się wyrażę "spaprana" i niebezpieczna po pierwsze natychmiast powinieneś to poprawić

1. daj rurę stal. lub Cu pomiędzy najwyższym punktem instalacji a zbiornikiem wyrównawczym

2. zachowaj spadki na rurach od zbiornika do kotła

3. zbyt duża redukcja pomiędzy główną linią zas. a tym niby rozdzielaczem (on nie będzie działać jak podepniesz więcej grzejników)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.