Witam posiadam piec Elektromet 15kw w piwnicy do niego podłączone jest moje mieszkanie na parterze o wielkości 55 m2 i mieszkanie mojej siostry na 2 piętrze o tej samej wielkości, problem mój polega na tym że grzejniki nie grzeją równomiernie czyli góra jest gorąca a dół zimny najgorzej jest w ostatnich grzejnikach !!

Powrót przy ostatnich grzejnikach jest całkiem zimny. Co ciekawe powrót na kotle jest o jakieś 3-4 stopnie tylko chłodniejszy od zasilania. Proszę o pomoc co może być problemem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro temperatura powrotu jest tylko trochę niższe niż zasilania, to któryś grzejnik musi grzać z pełna macą? Zakręć trochę zawór na nim. Potem kolejny najcieplejszy grzejnik. Tak do skutku aż wszystkie grzejniki będą grzały równomiernie.

 

Oczywiście zakłądam, że instalacja jest wykonana prawidłowo i woda nie krąży przez zbiornik wyrównawczy lub cwu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy tak małej instalacji pompka nie ma nic do rzeczy zawsze jej wystarczy - chyba że zaoszczędziwszy na rurach na to drugie piętro pojechałeś cienką rurą i tam to rozgałęziałeś -wtedy pompa może nie przepchnąć i jej siła ma znaczenie.

 

Jeśli nie to jak napisał sorier - na logikę jeśli powrót ma taką samą temperaturę jak zasilanie to znacząca część wody przepływa przez część grzejników bez oporu (jeśli nie mówimy o powrocie na kotle w sytuacji przymkniętego zaworu 4-d).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy masz bojler? Jeżeli tak, to gdzie?

Ponadto podaj przekrój rur:

-wyjście z pieca

-wyprowadzenie na II p

-wyprowadzenie na parter

-wyprowadzenie na ewentualny bojler

 

Najlepiej byłoby, abyś naszkicował jakiś schemat. Wtedy bardziej doświadczeni koledzy na pewno właściwie doradzą co jest przyczyną niewłaściwego rozdziału ciepła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 miesięcy temu...

Przymknij zawory na bojlerach, jeśli takowe posiadasz. Albo zamknij całkowicie i obserwuj co się dzieje, potem po trochu popuszczaj. Jeśli to nie pomoże to sprawdź filtr pompy, czy nie jest zapchany i ostatnia rzecz to zawór różnicowy(zakładam, że jest) może się zawiesić. Jak kupiłem dom to u mnie bajpas był bez zaworu różnicowego i cała instalacja na cienkiej miedzi. Musiałem przymknąć bojler i zgniotłem cęgami rurkę bajpasa do czasu wymiany instalacji :P

 

Trochę się zapędziłem bo data postu stara jak węgiel. Może komuś się to przyda.

Edytowane przez PiotrSzy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.