witam dzisiaj zamontowałem kocioł Cichewicz Logica 2 20-27kW.

Na wstepie opisze moja instalacje od pieca wychodzi trójnik i na poziomej odnodze jest zawór 4d zasilanie z pieca (wyjscie z pieca) idzie na dół 4d jego lewa strona.

Wyzej nad trójnikiem jest jesszcze jeden trójnik i jest pozioma odnoga na zasilanie bojlera dalej pomiedzy zasilaniem bojlera a nim samym jest pompa ładująca go a za nia zawór zwrotny klapowy.

do tego trójnika gdzie wychodzi bojler do góry podłaczona jest rura do naczynia wzbiorczego.

Co do samego zaworu 4d jak wspomniałem na jego dół zasilanie z pieca na lewo wyjscie zasilania na grzejniki na przeciwko wyjscia z pieca czyli u góry jest powrót z grzejników i na prawo w zaworze 4d jest powrót do pieca (pomiedzy zaworem 4d a powrotem jest powrót z bojlera).

Ja dałem pompe C.O na powrót za zaworem 4d pompa wraz z zaworem róznicowym.

 

teraz opisze problem.

 

Temp kotła "faluje" działa jak by zagrzania pieca do zadanej temp w mom a nawet 6-7 stopni wiecej przypadku 67 9ustawione 60) stopni nastepnie utzrynuje sie tak jakis czas nie długo i spada na 60 tak sie utrzynuje i spada do 54 i znów tak samo.

 

ale to chyba tak ten piec działa ale to nic dziwne rzeczy sie dzieja z grzejnikami.

Jak zamontowłem piec i zrobiłem ogien (odpowietrzyłem co sie dało na ximnej istalacji) zagrzałem piec na 40 stopni i stopniowo zwiekszałem do 60 (tylko troche wegla wrzuciłem wiec pare godz i zgsło (tak chciałem)). Nie grzala czesc grzejników.

 

Potem znów odpowtrzyłem reszte i znów ogien i tym razem zdecydowanie lepiej i temp na grzejnikach ok praktycznie wszystko grzało .

 

i tak od godz 14 do 21.

Kobieta poszła sie kąpać (ustawiłem na bojler 50 stopni) i zauwazyłem znaczny spadek temp grzejników wrecz zimne były na jednym z pionów inny pion tez całkowicie zimny był.

a 2 pozostałe piony były ok.

 

Piony zimne to jeden grzejnik zeberkowy zeliwny chyba 12 zeberek i jeden 17 drugi pion to 17 zeliwnych zeberek i suszarka łazienkowa (drabinka).

 

Nie wiem czy pompa od cwu tu czegos nie chrzani nie wiem dlaczego tak sie dzieje.

Dodam ze po godzinie od kapania piony zaczeły grzac.

 

Martwi mnie tez ze piec 20-27kW a cały czas grzeje bojler (wydawało mi sie ze to bedzie moment by nagrzac 80 litrów bojler a dogrzewa go cały czas.

 

Moze kktos co mogł by pomóc badz doradzic bo martwi mnie taka sytuacja.

 

Był bym bardzo wdzieczny

 

Pozdrawiam

 

Dodam 3 zdjecia jak to wyglada.

post-606-1294183519_thumb.jpg

post-606-1294183592_thumb.jpg

post-606-1294183654_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

poprawiłem mocowanie czujnika bimetalicznego ze sterownika pieca do cwu poprzez zamontowanie na wyjsciu trójnika 3/" i w góre pochwa termometryczna a w bok wyjscie na kran te pochwe zalałem płynem do chłodnicy i włozyłem czujnik zczytana temp podniosła sie o 9 stopni.

teraz mam ustawione 45 na bojler.

 

zastanawiam sie czy u mnie problem nie lezy po stronie pomp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z opisu wygląda że montaż chyba jest poprawny, ale dobrze by było abyś zamieścił schemat instalacji.

 

1. Uruchom sam kocioł bez puszczania wody na CO i CWU. Sprawdź jak działa regulacja temperatury w kotle. Jest sukces przejdź do punktu 2.

2. Uruchom tylko CO sprawdź jak grzeją grzejniki i jak działa regulacja temperatury. Jest sukces przejdź do punktu 3.

3. Zatrzymaj CO i uruchom CWU. Sprawdź jak działa nagrzewanie CWU i regulacja temperatury. Jest sukces przejdź do punktu 4.

4. Uruchom razem CO i CWU. Sukces?

 

Na wykonanie punktów 1 - 4 potrzeba wiele godzin (więcej patrzenia i wyciągania wniosków, niż konkretnej roboty).

 

Tu masz przykład jak zawór czterodrogowy powinien być zamontowany w instalacji.

http://luskar.com.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

 

Ps. CWU bym puścił na samą grawitację (bez pompy).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witaj kolego emus mi zalezało by sterowac temp wody w bojlerze poprzez sterowanie praca pompy realizowana przez sterownik pieca.

Do tego zawor zwrotny klapowy....nie wiem czy rawitacja by ten zawór otwarła i pytanie czy jak wyłącze pompe to woda przez nia popłynie??? czy trzeba ja zdemontowac

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Instalację masz tak zrobiną(przekombinowaną, wg. mnie spokojne wystarczyłaby jedna pompa i odpowiednie podłączenie rur), że jak włączy Ci sie pompa ładowania cwu, to zabiera prawie całą ciepłą wodę z kotła i dlatego masz w tym czasie zimną część grzejników ( przykręć zawory zasilania i powrotu w bojlerze). Wolniej będzie grzał się bojler ale nie będzie robił takich numerów z wychładzaniem grzejników.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witaj kolego emus mi zalezało by sterowac temp wody w bojlerze poprzez sterowanie praca pompy realizowana przez sterownik pieca.

Do tego zawor zwrotny klapowy....nie wiem czy rawitacja by ten zawór otwarła i pytanie czy jak wyłącze pompe to woda przez nia popłynie??? czy trzeba ja zdemontowac

A masz włączony priorytet cwu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie nie chce zapeszac ale zroiłem tak jak napisał kolega @emus wyłaczyłem cwu i test.

 

Zagrzałem kocioł do 80 stopni odpowietrzyłem wszystko porzadnie tam gdzie trzeba było na srubunkach potem stopniowo załączyłem cwu i wszystko grzeje woda w cwu i wszystkie grzejniki tez grzeja:)

 

Ale niech tak pochodzi jakis czas to sie wyjasni.

 

P.S

 

Pierwszy załadunek pieca logica na full weglem (3 weglarki) starczył na 16 godzin w temp zasilania 60-70 teraz przymknąłem szyber o jeden dałem 2 weglarki wegla i 1 miały pomiedzy 1 i 2 wegla i zobacze jak to sie sprawdzi.

 

Moze jakies sugestie?? wiem ze chałupa wyziebiona bo 5 dni nie było ognia (bbbbrrrr) ale wiem ze mozna jeszcze wydłużyc stałopalność moze jakies pomysły??

 

P.S mam pytanie a w zasadzie 2

 

1. wiecie moze gdze da sie kupic pochwe termometryczna długa na np. 20-25cm??

 

po 2

 

Za dzien badz 2 ma byc ocieplenienawet 10 stopni jak teraz mozna wykorzystac zawor 4d jak np. na zasilaniu kotła jest 70 stopni ile realnie mozna puscic na grzejniki by nic sie nie zagotowało a jak sie da np. 50 jak wtedy mozeto miec wpływ na spalanie zakładajac ze 70 idzie na grzejniki na full i spala sie 16 godz

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. wiecie moze gdze da sie kupic pochwe termometryczna długa na np. 20-25cm??

http://www.limathermsensor.pl/index.html?i...&lang_id=PL

Dobierz sobie typ, długość, średnicę, gwint, materiał pochwy.

 

 

 

ile realnie mozna puscic na grzejniki

Przy temperaturze kotła 70 stopni i przy +10 stopniach na polu na grzejniki puść zaworem czterodrogowym tyle wody aby w domu było np. 22 stopnie. Jeżeli zawór będzie otwarty na 1 (minimalny przepływ na grzejniki) i w domu będzie cieplej musisz obniżyć temperaturę w kotle do np 65 stopni. Wszystko to sobie musisz wypraktykować i zapamiętać lub zapisać. No chyba że do zaworu (jeżeli da się na nim zamontować) kupisz siłownik i regulator temperatury mierzący temperaturę wody płynącą na grzejniki i sterujący zaworem czterodrogowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.