Zakupiłem solary płaskie 2szt z Hewalex - u , podgrzewacz 250 litrów . System jest odpowietrzony, obieg płynu jest. W ostatnich dniach jest bardzo słonecznie. Osiągi tego zestawu wieczorem po nagrzaniu to zaledwie 44 stop u góry, 35 na dole podgrzewacza i to jest za cały dzień i jeszcze praktycznie zero poboru wody. Uważam że to bardzo słaby wynik tym bardziej że płyty to TLP, zbiornik 250 litrów . U moich kolegów na próżniowym i 300litrów w te same dni dochodzi do 65stopni a u kolegi na płaskim 2 szt to 55stop . Rozpoznawałem kwestie ustawień sterownika i jest oki. Jest zawór zwrotny na wężownicy C.O.

Nie wiem co o tym myśleć . Inni mają lepsze wyniki i na dodatek przy większym podgrzewaczu. Cos musi być nie tak . Proszę o poradę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po wnikliwym sprawdzeniu okazało się, że solary są zasilane od góry tam też jest czujnik temperatury a gorąca woda tj. powrót jest zamontowany po przekątnej na dole płyty solara.

Jest to źle i instalator ma mi to naprawić. Zastanawiam się w jakim stopniu osłabiło to wydajność solara. Mam nadzieje , że jak to zmieni to będzie już oki. No dziś miałem 49 stopni a porządnie grzało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Gratuluję instalatora. To jednak nawet taką prostą instalację można źle zbudować.....

Konieczne jest ustawienie dobrego przepływu w instalacji i odpowiednie ustawienie sterownika. To również dużo daje. 49st w pogodny dzień to jakoś mało mi się wydaje (to jest temp. na solarze?)

 

Wrzuć jakieś fotki to będzie łatwiej coś doradzić....

 

pozdrawiam,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po wnikliwym sprawdzeniu okazało się, że solary są zasilane od góry tam też jest czujnik temperatury a gorąca woda tj. powrót jest zamontowany po przekątnej na dole płyty solara.

Jest to źle i instalator ma mi to naprawić. Zastanawiam się w jakim stopniu osłabiło to wydajność solara. Mam nadzieje , że jak to zmieni to będzie już oki. No dziś miałem 49 stopni a porządnie grzało.

 

Witam kolego czytam twój opis podłączenia solarnego i stwierdzam że instalator nigdy nie miał styczności z instalacją solarną jeżeli pomylił podłączenia wydajność spada o 35% jeżeli nie ustawił przepływu następne15%

żle ustawiony sterownik 10% instalator powinien przejść podstawowe szkolenie w zakresie instalacji solarnej

pozdrawiam r.h

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam, użytkuję kolektor próżniowy ULRICH 30 rur zbiornik 300l od połowy kwietni br. i max. temperaturę na bojlerze jaką uzyskałem to 52 st. C (pod koniec kwietnia był jeden dzień bardzo słoneczny ,bo jak na razie to cały maj lało) a tak to temp. od 33 do 46 st.C-różnica temperatur na sterowniku -5st. C .Nie wiem czy to są dobre osiągi bo mi się wydaje ,że słabe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, użytkuję kolektor próżniowy ULRICH 30 rur zbiornik 300l od połowy kwietni br. i max. temperaturę na bojlerze jaką uzyskałem to 52 st. C (pod koniec kwietnia był jeden dzień bardzo słoneczny ,bo jak na razie to cały maj lało) a tak to temp. od 33 do 46 st.C-różnica temperatur na sterowniku -5st. C .Nie wiem czy to są dobre osiągi bo mi się wydaje ,że słabe.

ta firma według mnie to taka podróba

jaka cena taka jakość

(bez obrazy)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja mam 5,8 m2 paneli grzejnikowych za szybą ze starych okien, zasobnik własnej konstrukcji 300l. i dzisiaj uzyskałem 41 st. C. - podniósł mi temperaturę średnio o 25 st.C. Rekord w tym roku 61 st.C. (mam go od kwietnia b.r.). Zapowiadają się po raz pierwszy w tym roku kolejne słoneczne dni ciekaw jestem do jakich temperatur dojdę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Wzorem prekursora solarów a zarazem "prysznica dla ubogich" czyli starej niezawodnej na letnisku lub budowie - "czarnej blaszanej beczki" z wodą , pokusił bym się jeszcze o przemalowanie tych paneli na czarno to na pewno wyciśniesz ze słońca jeszcze więcej (chyba że już to zrobileś)

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wlasnie uruchomilem moj nowy zestaw solarny marki De Dittrich. Dwa panele (ok. 4 mkw), 300L zbiornik i sterownik RSS2. Panele zostaly zamontowane na dachu o pochyleniu 60st do pionu. Nie jest to optymalny kat jesli idzie o slonce w lecie. Na szczescie jest to strona skierowana ku poludniowi.

 

Poniewaz jestem inzynierem , tematy zwiazane z termodynamika i cieplownictwem nie sa mi obce. Caly system zostal zrobiony w rurkach miedzianych o sred. 15mm wedlug zalecen producenta. Panele na dachu sa w wertykalnej odleglosci 12m od zbiornika. Pojemnosc calego systemu udalo sie zamknac w 20L.

 

Jedynych solarnych fachowcow ktorych zatrudnialem to byla ekipa od napelnienie systemu. Sterowaniem zajalem sie samodzielnie i moge zaoferowac kilka uwag i spostrzezen.

 

- moj system ma 2 czujniki temperatury, jeden na wyjsciu z kolektora, a drugi w zbiorniku wody, sensor w zbiorniku wody powinien byc jak najnizej

 

- woda na wyjsciu ze zbiornika idzie nastepnie do 160L podgrzewacza gazowego (Junkers), przez mieszacz 3 drozny (Honeywell TM200) ktory moze w razie potrzeby dodatkowa ja dogrzac. Nastepnie wraz z cyrkulacja wychodzi na dom.

 

- w moim systemie, sterownik moze modulowac predkosc pompy od MIN do MAX, czyli modulowac przesyl energii cieplnej

 

- mieszkam we Wroclawiu wiec, w lecie slonce w zenicie jest tutaj ok. 13.15. Obecnie, od godz 9.30 rano do 17.00 system dziala w sensie dogrzewania wody z ustawiona delta T=11 stC

 

- delta T (ustawna w sterowniku) powinna byc minimum 8 st C, jesli jest mniejsza, przeplyw glikolu moze byc znaczny ale przekaz ciepla przez plaszcz w zbiorniku bedzie maly - chodzi o to aby miec znaczny potencjal energetyczny w postaci delty temperatury

 

- w moim przypadku najskuteczniejsze grzanie wody nastepuje na najwolniejszym biegu pompy cyrkulacyjnej, czyli ok 4,5L/min wedlug przeplywomierza. Temparatury wody w zbiorniku ktore osiagnalem po 3 dniach "zabawy" to 60 stC w sloneczny dzien.

 

- istotnym jest aby % nastawienie minimalnego biegu pompy (w sterowniku) bylo zweryfikowane jako "maly ale rzeczywisty przeplyw" a nie tylko teoretyczne. To zapobierze "polowania" przez sterownik podczas schylku slonca. U mnie to 45%, gdzie na przeplywomierzu jest to ok 1L/min - to jest wazne aby ten minimalny przeplyw nie byl "zakreceniem kurka", ale rzeczywistym.

 

- nastawienie cyklu predkosci pompy dziala lepiej kiedy wstepnie pompa zalancza sie na minimalne obroty a nie na maksymalne. To pomaga systemowi wyregulowanie plynnej predkosci wedlug targetowanej delty T. Z rana, zle zaprogramowany sytem bedzie zalanczal pompe na maksymalne obroty, a nastepnie wylanczal kiedy potencjal energetyczny kolektorow nie dorownuje potencjalowi przesylowemu systemu. Chodzi o to aby pompa jak juz sie zalaczy byla efektywnie modulowana przez sterownik juz do konca dziennego grzania, czyli przez 6-7 godzin.

 

- polecam nie ufanie juz zaprogramowanym wyliczniom kWh, bo jesli sie sprawdzi wedlug kJ itd, to sie okazuje ze jest w tym sporo bledu. Na bazie prob i bledow, mozna "oszukac sterownik" aby wykazywal wlasciwe dane poprzez swiadoma zmiane parametrow takich jak maksymalny przeplyw, ale powiedzmy ze to jest troche wyzszy poziom gdzie nie kazdy ma ochote na szukanie dokladnosci

 

- z powodu powyzszego nie jestem w stanie pochwalic sie dziennym uzyskiem kWh poniewaz jeszcze nie dogralem parametrow wejsciowych aby wytworzone dane byly wiarygodne.

 

- w moim systemie, mam zainstalowane mechaniczne termometry (OBI) na wejsciu i wyjsciu glikolu ze zbiornika. Zauwazalne jest to ze temparatura glikolu wychodzacego ze zbiornika wody jest nawet 3-4 st wyzsza od wody w zbiorniku. Zatem wewnetrzny plaszcz i wymiennik w moim zbiorniku nie jest state of the art. Sporo ciepla po prostu nie jest zostawiane w srodku wraca do kolektora. Licznik kWh nie uwzglednia tego, stad moj komentarz powyzej.

 

Jesli ktos mielby ciekawe komentarze dotyczace moich poczynan to bardzo prosze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.