Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem z zapowietrzaniem grzejników


Rekomendowane odpowiedzi

Tak powrót IMG_20230117_113051.thumb.jpg.deb7567d604cb42a887468ef57845319.jpg

rury pex 20/ 2.0 mm

Bojrer był do góry, wszystko było ok, teraz jak jest na dole to zapowietrzaja się Grzejniki, myślę że to wina zbiornika wyrównawczego, do góry był na rurce ok 50 cm, teraz jest tylko 20cm. na zdjęciu namalowałem zbiornik dałbym z boku. tylko nie wiem czy tak może być. czy musi być rura w pionie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, sambor napisał(a):

To zmiana położenia naczynia w tym zakresie wysokości nic nie da.

Aby było dobrze to naczynie musiało by być o ok 3m wyżej niż obecnie.

Jedynym rozwiązaniem jest przeniesienie pompy na zasilanie, a do naczynia musi być osobna rura wprost z kotła.

czyli mogę zrobić dziurę w suficie dać zbiornik wyrównawczy do góry? 

 

Pompkę i te przeróbki dla mnie ciężka sprawa żeby to zrobić, jak patrzę na te rury obok pomki aż strach dotykać 😂 

 

Bez przenoszenia pompki mogę dać tutaj łączenie zbiornika i bojlera?  

 

IMG_20230117_122927.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie połączysz bojler i zbiornik ma mniejsze znaczenie, natomiast zbiornik musi podnieść tak aby był minimum 3m nad bojlerem, chyba że są inne wyżej położone miejsca tej instalacji np rury do grzejników lub same grzejniki.

Dodatkowo: jak zbiornik będzie na nieocieplonym poddaszu to rury do niego i sam zbiornik będą musiały być dobrze ocieplone aby nie zamarzły

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Palę w piecu 4 godz. Grzejniki ciepłe. 

Pompkę włączyłem na trzeci bieg, wcześniej było na 2.

kupiłem do grzejnika taki odpowiecznik jak na zdj. Motylkowy zawór do grzejnika, jutro zamontuje. 

Jak dalej będzie problem, to zrobię dziurę w suficie i dam zbiornik na górze. 

Dziękuję za doradę 👍

 

IMG_20230117_155832.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trener40

Jak odkręciłem śrubę odpowietrzającą przy pompce, trochę zasyczało i poleciała woda. 

o 90 st. nie dam rady obrócić, bo rury są blisko posadzki. 

mogę co najwyżej obrócić pompke bokiem, regulacją obrotów do góry. 

Zamontowałem odpowietrznik automatyczny, palę teraz w piecu ponad 3 godziny. 

Jak na razie żaden grzejnik się nie zapowietrzył.

Możesz mi napisać czy coś to pomoże, jak pompka będzie bokiem, to jutro rano obrócę. 

IMG_20230118_122538.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników