CeKris Opublikowano 21 Września 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 Witam Załączyłem piec na CO+CWU.I teraz kaloryfery grzeją,natomiast bojler jest zimny.Dokładnie rura wchodząca w boiler jest ciepła,wychodząca zimna.Na sterowniku, temp.CWU nie podnosi się.Co zrobić w moim przypadku.Jak odpowietrzyć bojler? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 21 Września 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 Poluzuje śrubunek na pompie do czasu aż poleci woda. Za zaworem zwrotnym masz odpowietrznik ale przed ZZ powietrze nie ma gdzie uciec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CeKris Opublikowano 22 Września 2022 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Dokładnie tak jak piszesz.Pomogło poluzowanie śruby na pompie CWU,a także śruba na powrocie z bojlera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...