ptaku666 Opublikowano 20 Września 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 witam, Wymieniłem stary grzejnik na nowy purmo. Dołożyłem przy okazji wymiany zawór danfoss wraz z głowicą termostatyczną. Po rozpaleniu grzejnik starsznie powoli sie nagrzewa i grzeje tylko do połowy. Jak dotykam rurę od powrotu to jest wręcz zimna. Grzejnik odpowietrzony. Czy przyczyną moze być uszkodzony zawór ? Głowice zdejmowałem i jest to samo. Zawór ma ustawioną kryzę na N czyli pełen przepływ wody. Załączam zdjęcia jak grzejnik jest podłączony. Proszę o rady bo nie bardzo wiem co dalej robić. Przychodzi mi do głowy wywalenie tego zaworu i wstawienie zwykłego bez głowicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakallo Opublikowano 20 Września 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Instalacja grawitacyjna? Jeśli tak to wymiana zaworu lub pompa obiegowa w instalacji. Zawory do instalacji grawitacyjnych np herz https://instalhurt.sklep.pl/p/61/2481/herz-zawor-termostatyczny-3-4-zwiekszony-przeplyw-zawory-grzejnikowe-glowice-akcesoria-grzejnikowe.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaku666 Opublikowano 20 Września 2022 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Instalacja nie grawitacyjna. Jest pompa grundfossa. Wszystkie inne grzejniki grzeją ok z tym samym zaworem. Ten jeden ma problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kult5 Opublikowano 20 Września 2022 #4 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Może trzeba skryzować pozostałe grzejniki. Możesz też na chwile zakręcić wszystkie inne grzejniki i zobaczyć czy nie przegoni np. powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelll Opublikowano 20 Września 2022 #5 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 @ptaku666 jeśli masz założony zawór różnicowy na obejściu pompy to może on być zawieszony w otwartej pozycji. Tak właśnie było u mnie, naszło marasu pod kulkę i nie zamykał się. Wyłącz pompę, postukaj młotkiem po zaworze, po załączeniu pompy powinno być słychać uderzenie kulki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaku666 Opublikowano 20 Września 2022 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 3 godziny temu, pawelll napisał: @ptaku666 jeśli masz założony zawór różnicowy na obejściu pompy to może on być zawieszony w otwartej pozycji. Tak właśnie było u mnie, naszło marasu pod kulkę i nie zamykał się. Wyłącz pompę, postukaj młotkiem po zaworze, po załączeniu pompy powinno być słychać uderzenie kulki. ale to chyba tez jakieś inne grzejniki by nie grzały dobrze, nie tylko ten gdyba tak było jak piszesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakallo Opublikowano 20 Września 2022 #7 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Widzę że na powrocie rura idzie gdzieś w lewo i w prawo (są tam inne grzejniki na tej odnodze?) może musisz skryzować je bo ten nie będzie dostawał wystarczająco dużo wody. Jest jeszcze możliwość że jest zacięty grzybek w zaworze i nie otwiera się do końca, zobacz bez termostatu czy chodzi płynnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelll Opublikowano 20 Września 2022 #8 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 2 grzejniki na 8 miały takie objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakallo Opublikowano 20 Września 2022 #9 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Wydaje mi się że musisz ograniczyć przepływ na innych na tej gałęzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaku666 Opublikowano 20 Września 2022 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 3 godziny temu, szakallo napisał: Wydaje mi się że musisz ograniczyć przepływ na innych na tej gałęzi ale to by na starym grzejniku tez nie grzało. A chodziło idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakallo Opublikowano 20 Września 2022 #11 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Nie bo stary miał inny zawór który nie stawiał takiego oporu, teraz woda woli płynąć tam gdzie jej łatwiej zakręć inne zawory na tej gałęzi i zobaczysz czy ten odżyje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptaku666 Opublikowano 10 Października 2022 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 Winnym okazal sie paproch ktory zatkal zawor od strony rury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...