Wolf Tbg 40 Wolf Piec Kondensacyjny Błąd Nr 26 Pomocy !

Rekomendowane odpowiedzi

Od pewnego czasu na piecu pojawia mi się błąd nr 26 - z instr.

Wentylator się nie wyłącza

Wentylator nie przechodzi do stanu spoczynkowego

 

Możliwe przyczyny:

Modulacja (sygnał PWM) przerwana z powodu:

- przerwania kabla

- nie zestawienia połaczeń wtykowych.

 

Błąd wyskakuje podczas przełączania sie z pozycji c.o. na c.w.u. Wentylator powinien zmniejszyć prędkość lub stanąć a on chodzi na pełnych obrotach.Płyta główna jest na 100% sprawna. Przy wentylatorze występuje druga płytka będę próbował ja ściagnąc i dac do elektronika żeby ja sprawdził.Koszt wymiany wentylatora to ok 400 euro.Także nie wiem co może być.Prosze Panowie czy ktoś się spotkał z takim problemem? Czekam na podpowiedzi.Okablowanie wporządku.

Pozdrawiam

 

Gdyby ktos chciał to mój GG705837

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez pols34
      witam jestem od lipca użytkownikiem  kotła kondensacyjnego wolf cgb a 2 24  zachwalany przez instalatora  ze nie do zdarcia jak ktoś ma  taki kocioł proszę się wypowiedzieć co do głośności pracy 
    • Przez mark1416
      Witam wszystkich,
      To mój pierwszy post,nie znam się na ciepłownictwie,jednak muszę wykonać schemat ideowy instalacji odzysku ciepła.Otóż są 4 zbiorniki do których spływają gorące ścieki,w każdym znajduje się wymiennik zanurzeniowy. Ma być jeden zbiornik akumulacyjny z wężownicą.Wymienniki muszą być połączone z wężownicą bufora,ogrzewając w nim wodę i działać w obiegu zamkniętym. Czy ma ktoś pomysł jak sprawnie rozdzielać obieg z wężownicy na konkretny wymiennik w danym momencie,tak żeby ciecz krążyła między jednym wymiennikiem a wężownicą, a pozostałe wymienniki były odłączone?Dałoby się to zrobić za pomocą rozdzielacza czy może są jakieś do tego konkretne urządzenia?
      Dziękuję za odpowiedź 
    • Przez dziq83
      Cześć wszystkim,
      piszę do Was o z prośba o pomoc przy ustawieniu pieca/sterownika.
      Od ponad roku używam pieca WOLF FGB-28 + zasobnik 120 litrów do końca listopada tego roku posiadałem prosty sterownik typu ON/OFF (coś jak pokojowy).
      W domu mam na całości ogrzewanie podłogowe ok. 140 m2 do tego dwa grzejniki drabinki w łazienkach oraz grzejnik w garażu.
      Powiedzmy że było wszytko OK (było ciepło :)).
      Ok. tygodnia temu serwisant założył mi sterownik BM-2 i tutaj się zaczęło :), od samego początku piec podawał ponad 60 stopni wodę do mieszacza i na grzejniki w łazience i garażu.
      Też było ciepło ale to marnowanie ciepła. Okazało się że sterownik pogodowy był nie podłączony w piecu. Wpiąłem kable w odpowiednie miejsce i od razu temperatura spadła do 30-40 stopni (przed zmianą sterownika temperaturę ustawiałem na piecu było to ok 42-44 stopni).
       
      Ustawiłem krzywą grzewczą według następujących parametrów:
      - temp. podstawowa - 20
      - start krzywej grzewczej - 18
      - temp. zew. - -18
      - temp. zasilania - 37
       
      Ale cały czas mam temperaturę ok.20 stopni na sterowniku, w salonie jest poniżej 20. Zwiększam temp. za suwaku -4 +4 ale nic to nie daje, dalej jest ok 20 stopni. Zauważyłem że pojawia się coś takiego jak 'blokada taktu' na jednym z ekranów, w instrukcji która przeczytałem kilka razy nie znalazłem nić sensownego na ten temat w ustawieniach sterownika również. Nie nie daje zmiana trybu z auto na ciągłe grzanie itd.
      Po kilku dniach walki poddałem się i proszę o pomoc, załączam kilka zdjęć z ustawieniami sterownik.
      I dlatego proszę o pomoc.











    • Przez radzik
      Od piątku odrzewam mieszkanie kotłem Wolf CGB-2 20k serwisant który był nie miał praktycznie pojecia nic o tym kotle gdyż powiedział że jest to jego czwarty z tego modelu z krórym ma do czynienia i sie dopiero uczy (brawo żebym wiedział szukał bym innego) z tego co sie dowiedziałem od innego serwisanta powinie zmniejszyć moc w menu ale tamten tego nie zrobil a ja nie wiem jak .W instrukcji  jest pokazane że po wejsciu w menu serwisowe sa cztery zakladki miedzy innymi "Urządz.grzew." niestety ja tej opcji u siebie nie widzę pozostałe się zgadzja i własnie w tej zakładce zmienia się moc kotła .Może ktoś cos podpowie?
    • Przez mikas4
      Potrzebuje zakupić dobry i energooszczędny kocioł do nowego domu 140m2 z podłogówką. Dom ocieplony 20cm grafitem i z rekuperacją.
      Zastanawiałem się nad AVC którego poleca wiele osób ze względu na dobrą cenę i najlepsze wymienniki. Jeśli chodzi o oszczędność gazu dobrze też sprawdza się De Dietrich. Ale widzę że dużo osób na forum jednak poleca Wolfa. Czy faktycznie jest on lepszy od tych kotłów które wymieniłem?
       
  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.