Termet Ecodens Gold plus 20kW błąd E01 przechodzący w E13 reset


wojtekk89

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

od dwóch lat korzystam z kotła i w tym roku po uruchomieniu ogrzewaniu pokazywał sie komunikat E01, kocioł normanie sie uruchamia grzeje do zadanej teperatury 52 °Cutrzymuje ją ok 5-10 min i zaczyna pojawiać sie E01 które czasmi przechodzi w E13 reset. Sewisant zrobił przegląd wymienił elektrode ale to nie przyniosło żadnej zmiany. Kocioł ogrzewa mieszkanie o powierzchni 75m2 wysokość 3m (kamienica) okna nowe trzyszyby, grzejniki żeliwne 6 szt. czujniek pokojwy termeta (histereza 0.5). Kocioł pracuje na ogrzewaniu ok 3 razy po 1h. Temperatura w mieszkaniu (20-21°C) 

Parametry z kotła:

P1 40

P2 99

P3 40

P4 12

P5 45

P7 01 

P8 00

P9 01 

P11 02

P12 01

P13 06°C

P14 50

P15 00

P16 00

P18 99

P20 05°C

P22 00°C

P23 00°C

P24 20

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę, że kocioł ustawiony na min (1200 obr) . Czy była robiona analiza spalin przy tych ustawieniach?

Wygląda, że kocioł nie wykrywa płomienia jak zejdzie do minimum. Albo źle ustawiona mieszanka, albo za długi komin dla tak niskiej mocy. Fabryka tą moc osiągała na 1m kominie i jednym kolanku.