awierzbicki Opublikowano 15 Listopada 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2021 Witam, już myślałem że nic się nie bedzie działo, 2 lata chodziło, spalało, i nic . Aż tu nagle ... Mam problem z rozpalaniem . Kocioł co jakiś czas daje mi błąd "Brak ognia/opału" . Pellet jest, ślimak działa (bo ręcznie uruchamiam i podaje pellet ) . Obserwowałem proces rozpalania. Kocioł w "Pauza" , temperatura na kotle spada ... zaczyna się rozpalanie. W palniku na dnie trochę tam jest, załacza się zapalarka, zaczyna jednocześnie podawać pellet. Jak poziom pelletu "dojdzie" do poziomu gdzie jest wylot powietrza od zapalarki , zapalarka zaczyna wydmuchiwać pellet, (pellet mniej więcej sięga okoł 1-1,5cm od górnej krwawędzie palnika) po jakimś czasie (Podawanie przy rozpalaniu mam ustawione na 90 ) przestaje podawać pellet, zapalarka nadal chodzi... dopala to co tam sie znajduje w palniku i .. i jeśli się uda to piec przechodzi w Rozżarzanie a jeśli nie to Błąd . Nic nie kombinowałem z ustawieniami, tylko mam zmieniony pellet , wcześniej miałem Lava Stelmet a w tym sezonie na spróbę wzięty jest Olczyk. Może to być przyczyna pelletu ? Jak ustawić to rozpalanie? Jest opcja opóźnienia załączenia zapalarki ? Tak żeby się włączała po dawce startowej pelletu ? Wtedy będzie go więcej w palniku i może nie będzie wydmuchiwany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vojeq Opublikowano 18 Listopada 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2021 Mam ten sam piec ale nie wiem czy z tym samym palnikiem. Ja mam Revo. Czy robił Pan kalibrację podajnika? Właśnie skończyłem palenie olczykiem i pamiętam że wartość wydajności podajnika była 12,5 a kaloryczność ustawiłem na 5,8 albo 5,9 bo wtedy się dobrze paliło i nie wyrzucało niedopałków. Po dwóch latach pracy pieca proszę się zaopatrzyć w nową zapalarkę tak na wszelki wypadek, zwłaszcza że zima już blisko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awierzbicki Opublikowano 18 Listopada 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2021 Wczoraj już doszedłem co było przyczyną. Brudny czujniki temperatury. Wyczyściłem i teraz to bez zapalarki śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markoch1982 Opublikowano 5 Grudnia 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Witam Jakie ma pan ustawienia palnika. Posiadam dom porównywalny do pana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awierzbicki Opublikowano 5 Grudnia 2021 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Dziś zobaczę bo nie pamiętam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markoch198209 Opublikowano 5 Grudnia 2021 #6 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Dziękuję bardzo za informację jakie Pan mi udzieli. Szukam jak najlepszych ustawień dla tego pieca EGGrenn 13 kW dlatego pytam i ustawienia. Mi zasypnik raz starczył na 8 raz na 7 a ostatnio na 5 dni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awierzbicki Opublikowano 7 Grudnia 2021 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 Sorki zapomniałem https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/60046c3aab6fa22ba18d75c6519f2a73.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/a4f2d32538587c95bfaac31b59859871.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/1f12f41ea650ca14b48073f95b410f3c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/734fda29e75961a701cf1c98c1cc7313.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/62c8e15c47c59426f967b147a39b8d94.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211207/c0cf927f64082598514284df2acdc06e.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...