Witam,

 

Nie wiem czy wybrałem odpowiedni dział, ponieważ kotły olejowe nie mają osobnej kategorii. 


Problem:

Piec wyrzuca "Palnik 1 BLA" - w sezonie letnim działo się tak codziennie, potem zrobiłem serwis i błąd zniknął na ok. 2 tygodnie. Obecnie piec nie rozpala się właściwie codziennie (najczęściej popołudniu przed grzaniem wody na wieczór). Palnik uruchamiany z przycisku (zaskakuje za pierwszym razem i działa do kolejnego błędu).

Obszerny serwis w ubiegłym miesiącu objął:
- Wymianę automatu Palnika LM054

- wymiana pompy paliwowej

- wymiana zaworu zwrotnego w podgrzewaczu oleju

- wymiana elektrod i dyszy paliwowek

- wymiana sprzęgła pompy

- regulacja palnika

- pomiary spalin prawidłowe, ciśnienie pompy 11bar.


Czy są jakieś pomysły co jeszcze może być przyczyną?

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No niestety nie ma kategorii na olejowe 😞

Olej nie ma znaczenia - palnik gaśnie zarówno przed jak i po tankowaniu. Wydaje mi się, że on nie może się ponownie rozpalić po przerwie w grzaniu - zazwyczaj błąd wyskakuje późnym popołudniu, właśnie gdy palnik powinien zacząć grzać wodę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może to jakiś dziecinnie prosty problem z serii paliwo wraca do zbiornika i po próbie odpalenie nie może złapać za pierwszym razem i dlatego błąd?

Zrób jakiś zawijas do góry jak możesz jedno będzie pewne.

Najlepiej z jakiegoś przeźroczystego węża będzie widać czy coś się dzieje