Awek Opublikowano 5 Listopada 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2021 Witam. 1. Mam problem z zaworem zabezpieczającym albo coś w tym kierunku. Nie wiem czy to dokładnie jest zabezpieczający - dlatego prosze o pomoc. Kapalo z niego zawsze gdy chodzila pompa Cwu, ale od jakiegoś czasu leci ciągle. Ostatnio 25l w 3 dni.. Fota nr. 3 Wynienic go czy jak? Jest ta instalacja poprawna? 2. Wymienialem ostatnio zawory w grzejnikach. Po wlaniu do instalacji na nowo wody nie grzeje mi na piętrze podłogówka w przedpokoju. Na parterze jest grzejnik i dziala. Zdjęcie nr 4 przedstawia jak wygląda to instalacja. Wszystko inne działa poprawnie.. Prosze bardzo o pomoc 🙂 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł1979 Opublikowano 5 Listopada 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2021 1-sprawdzic czy jest ciśnienie w naczyniu przeponowym . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awek Opublikowano 5 Listopada 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2021 Mógłbyś napisać jak to zrobić? Ciśnienie w naczyniu jest fabrycznie nabijane? Czy jak to wygląda? Bo w lato zmieniałem miejsce naczynia z CO i nie wiem teraz czy dobrze to zrobiłem. Trzeba to nabijac samemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uzytkownik2 Opublikowano 5 Listopada 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2021 Niestety nie masz zamontowanego naczynia na tzw szybkozłączce która umożliwia demontaż naczynia bez spuszczania wody.Teraz chcąc sprawdzić naczynie musisz zakręcić dopływ wody zimnej do bojlera i spuscić całą wodę tym zaworem spustowym który widać na zdjęciu i zdemontować naczynie odkręcając śrubunek U dołu naczynia masz pod plastikową osłoną zaworek,taki jak w kole samochodowym. Naciskasz go czymś i sprawdzasz czy w ogóle leci powietrze.Gdyby przypadkowo leciała woda zamiast powietrza to naczynie do wyrzucenia.Masz reduktor ciśnienia wody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awek Opublikowano 5 Listopada 2021 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2021 Reduktora nie ma. Nigdzie go nie widzę, żeby był zamontowany. Co do tego spuszczania wody.. Nie można tego sprawdzic np. miernikiem do ciśnienia do kompresji? A mam jeszcze pytanie co do naczynia z CO. Jeśli grupa bezpieczeństwa pokazuje że mam 2 bary to naczynie działa dobrze? Bo naprawdę się w tym pogubilem. Jutro podesle zdjęcie gdzie go dokladnie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awek Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 @Uzytkownik2, @pawel1979 Sprawdziłem ciśnienie poprzez ciśnieniomierz do kompresora. Nie ma nic. Temp bojlera 48 stopni. Z ciekawości sprawdziłem urządzenie z CO. Pokazuje trochę powyżej 1bar. Proszę zobaczcie czy jest ta instalacja dobrze zrobiona. Od góry z zaworu d4 a na lewo kociołek i powrót. Temp 65stopni, powrót około 60 stopni. Na zabezpieczeniu jest 1.8 bar. Podsylam także foto tabliczek znamionowych. Ostatnie od Cwu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł1979 Opublikowano 6 Listopada 2021 #7 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 Czyli już wiadomo brak ciśnienia w naczyniu do cwu.zdemontowac wylać wodę i nabić . Jak zawór bezpieczeństwa do cwu długo przepuszczal wodę może być już lekko zamieniony można go też wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Listopada 2021 #8 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 Aby nabić naczynie , to nie trzeba go demontować, wystarczy zakręcić zimną wodę na wodomierzu i odkręcić jeden z kranów ciepłej wody, po czym nabijać kompresorem naczynie do potrzebnego ciśnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awek Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 Czyli do 3.5 bar tak? I zakręcić zawór dopływu wody do Cwu, czyli ten nad bojlerem i zawór z kotła? A ta instalacja co ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Listopada 2021 #10 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 Nie tak - zakręcasz wodę na dom- nie wiem gdzie masz to odcięcie, następnie odkręcasz kran z ciepłą wodą - niech ciepła woda leci do umywalki , a ty w tym czasie pompujesz naczynie niebieskie do 3,5- 4 bar. Podłogówkę masz na zaw RTL - który wymaga większego ciśnienia dyspozycyjnego niż grzejniki - tu masz dwie opcje - albo pokryzować ( zmniejszyć nastawy wstępne) na grzejnikach albo podnieść bieg na pompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awek Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 Ok, zakręcę glowny zawór z sieci. Mam nadzieję że nic nie spiepsze. Co do podłogi to w kuchni i w łazience na piętrze działa mi dobrze. Przed spuszczeniem wody działał dobrze. Różnica taka ze na tym pionie jest grzejnik na dole, a podłogówka na górze. A w kuchni i łazience jest tylko podłogowa na dwóch piętrach. Pompe mam z wilo i chodzi już na 2.9, 3.0 i bierze 30 wat wiec nie wiem czy można jeszcze ziekszyc. Zawor na 33 stopnie przy tej temp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awek Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 Udało się.. Dobiłem do 3.5. Kaplo jeszcze parę razy ale to pewnie dlatego Że jest zaworek mokry jeszcze. Chciałbym aby ktoś się wypowiedział na temat naczynia z CO i jego parametrami. Do tego podłogówka dalej zimną a jak pisałem powyżej mam 2.9 3.0 na pompie i nie mogę dać więcej.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Listopada 2021 #13 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 A dlaczego nie możesz dać więcej na pompie od CO? Daj więcej co ci szkodzi? Sama inst CO jest OK, na manometrze niecałe 2bar, naczynie duże, więc przyjmie wzrost objętości wody bez problemu. Może ta pętla niegrzejąca jest zapowietrzona, zakręć wszystkie grzejniki oraz resztę podłogi i daj na max pompę - musi ruszyć. Możliwe, że przyciął się zawór od tej pętli - zdejmij głowicę i sprawdź czy pętla grzeje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awek Opublikowano 6 Listopada 2021 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 Jutro wszystko zakręcę i zobaczę. Ale grzejnik na tej pętli grzeje, rurka też na parterze ale już na piętrze przy zaworze od podłogi zimno. To ile mogę dać max na tej pompie? Coś gdzieś czytałem że 3.5 to max prawda? Czy źle to rozumiem.. Można to jakoś odpowietrzyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Listopada 2021 #15 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2021 Możesz dać wyżej 3,5 , to tylko ciśnienie dyspozycyjne w m słupa wody. Oczywiście pompa musi potrafić dać takie ciśnienie Jedyną wadą - jest głośna praca instalacji, słychać szumy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awek Opublikowano 7 Listopada 2021 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 @sambor ustawiłem tylko grzanie na ten jeden pion. Dałem max pompe, sprawdziłem grzejnik na parterze - grzał mocno, było słychać. Rurki gorące. A na piętrze cala widoczna instalacja lodowata. Wszystkie 3 "rurki". Dopuściłem trochę wody, ale odpowietrznik nie wydał żadnych dzwiekow... I nie slychac żeby coś wgl grzało. Od czego jest ta góra na prawej rurce? Można to odkręcić albo coś? Foto grzejnik z parteru i instalacja z piętra. PS. Zaworek już nie kąpię - dziekuje wszystkim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł1979 Opublikowano 7 Listopada 2021 #17 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 Ten biały to odpowietrznik . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awek Opublikowano 7 Listopada 2021 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 A to po lewej? Jak mam to odkręcić? Nie umiem zbytnio.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł1979 Opublikowano 7 Listopada 2021 #19 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 To jest też odpowietrznik, odkreć ten czarny kapturek tylko nie do końca powinno psiuknac powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awek Opublikowano 7 Listopada 2021 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 @pawel1979nawet gdy odkrece do końca to nic się nie dzieje.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł1979 Opublikowano 8 Listopada 2021 #21 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Jak nic nie psuknelo to to raczej ta rurka nie jest zapowietrzona .Z bialego odpowietrznika powinna przynajmniej polecieć woda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awek Opublikowano 8 Listopada 2021 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Udało się odkręcić biały i trochę odpowietrzyć. Ale ta rurka z czarnym odpowietrznikiem(po lewej) ciągle jest zimna. A z tego białego już tylko leci. Myślałem dolac wodę bo spadło ciśnienie do 1.5bar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł1979 Opublikowano 8 Listopada 2021 #23 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Ten odpowietrznik z lewej to może być jakiś pion z odpowietrznikiem zamontowanym i nie jest spięty z podłogowa.Sprubuj delikatnie odkręcić sam odpowietrznik . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...