Podciśnienie W Układzie Centralnego Ogrzewania (Otwarte)


ratala

Rekomendowane odpowiedzi

WITAM

MAM PROBLEM Z CO MIESZANYM JEST PIEC WĘGLOWY ORAZ GAZOWY W JEDNYM UKŁADZIE

PRZED INSTALACJA PIECA GAZOWEGO CISNIENIE W UKŁADZIE BYŁO OK (WSZYSTKIE GRZEJNIKI GRZAŁY) TERAZ CHCĄC DOPUŚCIC WODE DO UKŁADU PO JAKIMS CZASIE WODA SIE PRZELEWA PREZLEWEM A W 2 GRZEJNIKACH NIE MAM WODY

WPADŁEM NA POMYSŁ ZEBY DOPUSZCZAS DOWE PRZY ODKRECONYCH ODPOWIETRZNIKACH W GRZEJNIKACH . PO ODKRECENIU ODPOWIETRZNIKOW ZOSTAJE ZASYSANE POWIETRZE ATMOSFERYCZNE DO UKŁADU I NASTEPNIE WODA WYLEWA MI SIE PRZELEWEM

WIEC MOJE PYTANIE JEST PROSTE W JAKI SPOSOB POZBYC SIE PODCISNIENIA (JUZ SPUSZCZAŁEM CAŁA WODE Z UKŁADU I NAPUSZCZAŁEM POWOLI OCZYWIŚCIE ) UKŁAD CO JEST GRAWITACYJNY WSPOMAGANY POMPKA

PROSZE O POMOC

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:huh: To tak trochę jak jasnowidz ci odpiszę bo trochę skromnie tych informacji zamieściłeś.

Twoja pompa C.O zamontowana jest na powrocie z układu a przydławione masz grzejniki ....aaaaaaaaa z zbiornika wyrównawczego nie??.bo tak ma być!!Więc do puki nie wyrównasz dopływu z powrotem objaw jaki opisujesz może występować.Dodatkową przyczyną może być nisko zawieszony zbiornik wyrównawczy ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

pompa zamontowana jest na wejściu (popycha ciepła wodę z pieca do gory) przy piecu weglowym, piec znajduje się w piwnicy a dom jest 2 piętrowy. przed założeniem pieca gazowego nie było żadnych problemów nie wiem jakie dodatkowe informacje powinienem podać gdyż jestem tylko użytkownikiem :huh: jest to stare centralne

firma zakładajaca piec gazowy wpinała sie w układ CO przy zakreconych grzejnikach w ktorych brakowało wody

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WITAM

MAM PROBLEM Z CO MIESZANYM JEST PIEC WĘGLOWY ORAZ GAZOWY W JEDNYM UKŁADZIE

PRZED INSTALACJA PIECA GAZOWEGO CISNIENIE W UKŁADZIE BYŁO OK (WSZYSTKIE GRZEJNIKI GRZAŁY) TERAZ CHCĄC DOPUŚCIC WODE DO UKŁADU PO JAKIMS CZASIE WODA SIE PRZELEWA PREZLEWEM A W 2 GRZEJNIKACH NIE MAM WODY

WPADŁEM NA POMYSŁ ZEBY DOPUSZCZAS DOWE PRZY ODKRECONYCH ODPOWIETRZNIKACH W GRZEJNIKACH . PO ODKRECENIU ODPOWIETRZNIKOW ZOSTAJE ZASYSANE POWIETRZE ATMOSFERYCZNE DO UKŁADU I NASTEPNIE WODA WYLEWA MI SIE PRZELEWEM

WIEC MOJE PYTANIE JEST PROSTE W JAKI SPOSOB POZBYC SIE PODCISNIENIA (JUZ SPUSZCZAŁEM CAŁA WODE Z UKŁADU I NAPUSZCZAŁEM POWOLI OCZYWIŚCIE ) UKŁAD CO JEST GRAWITACYJNY WSPOMAGANY POMPKA

PROSZE O POMOC

masz pomke na powrocie????????????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 lat później...

Witam.

Nie chciałem zakładać podobnego tematu, więc dołączę do obecnego, gdyż problem jest bardzo podobny.

 

Na załączonym obrazku (przepraszam za jakość i wykonanie) widać mniej więcej jak wygląda u mnie podłączenie.
Od razu gorąca woda wychodzi z pieca na pompkę, a następnie na grzejniki i do zbiornika wyrównawczego.

Wcześniej działało wszystko grawitacyjnie, jednak dołożyłem 1 grzejnik (ten z krzywo poprowadzonymi rurkami PP i one faktycznie mogą mieć czasem z górki, czasem pod górkę [około 6m]), jednak ten grzejnik nie grzeje. Gdy chcę go odpowietrzyć zamiast wypychać powietrze robi się podciśnienie :(

 

Gdy dolewam wody - ta leci już przelewem, a odpowietrzyć się nie da. Gdy zaślepię na chwilkę przelew i dopuszczę przez kilka sekund wody do układu zrobi się ciśnienie i uda się odpowietrzyć, jednak nadal grzejnik ten nie grzeje.

 

Cała reszta grzeje świetnie.

 

Między dołem zbiornika wyrównawczego na poddaszu a górą grzejników na poddaszu jest około 50 cm - ale już go wyżej nie podniosę (jest pod samym dachem).

Być może pompa powinna iść na obieg samych grzejników a nie na obieg wszystkiego, czyli grzejników i zbiornika wyrównawczego ? Może należałoby wpiąć się przed pompę i z tego miejsca poprowadzić rurkę do zbiornika wyrównawczego ?

 

Być moze od zbiornika jeszcze wyjść 1 rurką odpowietrzającą ? Czy wystarczy ta przelewowa ? (dodam tylko, że ta przelewowa nie jest pionowa, jak pokazana na rysunku... tylko w połowie drogi jest pozioma i może mieć kilka cm pod górkę - czy przez to może tak się dziać) ?

 

 

Proszę o rady, gdyż sam mogę jedynie domniemywać...

Liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam. Mariusz.

post-75153-0-70183600-1507906859_thumb.jpg

Edytowane przez marioplf
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pompa powinna iść na obieg samych grzejników a nie na obieg wszystkiego, czyli grzejników i zbiornika wyrównawczego ? Może należałoby wpiąć się przed pompę i z tego miejsca poprowadzić rurkę do zbiornika wyrównawczego ?

 

Brawo TY tak zrób 1 cal metalowa. poz Hermogenes

 

ps

Edytowane przez Hermogenes
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wrócilem wlasnie z kotlowni, by zobaczyc w którym miejscu móglbym sie wpiac przy piecu i okazalo sie, ze pompa jest na powrocie :/

Nie dopisałem też wcześniej o 2 pionach - być może jest to istotne... (poprawiłem rysunek)

Tak więc rysunek nam się zmienia na ten poniższy... Co w tej sytuacji polecasz zrobić ?

 

ps

ucięło Twoje ps post wyżej.

post-75153-0-52769700-1507916290_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zlikwidować tą niebieską co idzie do naczynia a jak jeszcze będzie przelewać to zmniejszyć bieg pompy.poz .Hermogenes

 

To ps miało być rura niech wchodzi od dołu do naczynia ta czerwona.

Edytowane przez Hermogenes
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.