Skocz do zawartości
IGNOROWANY

czyszczenie komory spalania . kanałow i czopucha w piecu olsztyn ski gorniak


Dawid19900p

Rekomendowane odpowiedzi

witam posiadam piec typu SKI z gorna komora spalania piec używam od niedawna wyczyscilem

- cala komore spalania z nalotu i sadzy

-wyczystke

tylko jak doczyscic kanaly spalania? 

i czopuch ktory nie ma rewizji tylko zostal przyspawany do pieca i osadzony w komin co w efekcie daje brak dostepu do czopucha 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tylu kotła pod czopuchem powinna być wyczystka dająca dostęp do kanalow wymiennika ciepła. Odkrecales i czyściles? Następna sprawa, czopuch jest bezpośrednio podłączony do komina? Bez rury ? 

Jeśli jest rura, odkuc przy ścianie i możesz rurę wyjąć i wyczyścić. Jeśli nie ma rury to ja bym wybił otwór rewizyjny po drugiej stronie w sąsiednim pomieszczeniu żeby umożliwić czyszczenie niejako " od tyłu". Miałbyś wygodny dostęp do czopucha. Oczywiście potrzeba założyć drzwiczki rewizyjne aby wszystko było szczelne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Ryszard zmienił(a) tytuł na czyszczenie komory spalania . kanałow i czopucha w piecu olsztyn ski gorniak

z wyczystki wybralem. wyjście z pieca przyspawane do czopucha i osadzone w komin.  problem jest z dojsciem do wyczystki bo odleglosc pieca od sciany to jakies 30cm a zeby wyciagnac czopuch z komina musialbym go odlaczyc od podlaczen wody 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli nie chcesz ruszać czopucha i jest zaspawany na amen (co jest niedopuszczalne) masz dwie opcje:

1.  wykuć wokół czopuch/wejście do komina,poluzować czopuch,zeszlifować spawy i "uwolnić" czopuch, wyczyścić.

2. jeśli czopuch jest kwadratem,wyciąć wyczystkę w formie kwadratu w miejscu łatwo dostępnym [z boku czopucha), sprokurować "drzwiczki" wyczystki z większego kawałka blachy. Te drzwiczki przewiercić na środku, dopasować śrubę z nakrętką,od wewnętrznej strony przyda się pasek grubej blachy,też przewiercony na środku. Pasek blachy szerszy niż wyczystka. będziesz blokował drzwiczki śrubą i zaciskiem/paskiem blachy od środka.

Chyba,że masz wyczystkę kanałów kotła od góry (Ski z wyczystką z tyłu też były) czopuch można wyczyścić giętkim drutem do komina,  z wyciorem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×