Elektryczny kocioł CO EKCO.LN-15 - nie wyłącza się pompka wodna.


Rekomendowane odpowiedzi

Od kilu lat użytkuję kocioł EKCO.LN-15   firmy KOSPEL. Wczoraj  zauważyłem że po sygnale otrzymanym od programatora Auraton nie wyłączyła się pompka. Pompka cały czas pracuje . Przed awarią pompka po okresie grzania jeszcze jakiś czas pracowała i dopiero po chwili się wyłączała. Pompka wyłączy się dopiero po wciśnięciu klawisza

zasilania na pulpicie kotła lub oczywiście po wyłączeniu bezpieczników na tablicy rozdzielczej.  Poniżej zał. fotkę obrazującą stan ciągłej pracy pompki przy braku nie pracującej grzałce.

 

   2112994004_pompapracuje-grzakanie.thumb.jpg.54f270b006379e08040b9e79d0512c6f.jpg2112994004_pompapracuje-grzakanie.thumb.jpg.54f270b006379e08040b9e79d0512c6f.jpg762547505_pieccokospel.jpg.a01a5de3738040ec3b8457ff182e8eef.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • marcin zmienił(a) tytuł na Elektryczny kocioł CO EKCO.LN-15 - nie wyłącza się pompka wodna.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×