Automatyczne napełnianie


pio92

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

Mam taki problem, że od jakiegoś czasu nie działa automatyczne napełnianie wody instalacji.

Prowadzi to często do błędu na piecu "za niskie ciśnienie instalacji", muszę manualnie napełnić, ale chyba przez to wszystko instalacja się częściej zapowietrza.

Co może być tego przyczyną i jak mogę to sprobowac naprawić?

 

IMG_20210527_224732.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Miałem spokój dopóki nie zaadaptowałem poddasza i 3 grzejniki, które tam są zacżeły grzać.
Od wtedy się zaczęło...
Czym może być spowodowany taki częsty upadek ciśnienia?
I gdzie ta woda ucieka? Bo nie widzę żadnych wycieków itp.

A co do problemu z dolewaniem to poradziłem sobie.
Znalazłem instrukcję systemu bezpieczeństwa i tam z boku jest taka śruba do regulacji ciśnienia.
I teraz dobija mi do 1,5bara.


Mam jeszcze pytanie czy te zawory w systemie bezpieczeństwa (zaznaczone strzałką) mogą być stale otwarte, czy otwiera się je tylko jak ciśnienie spadnie i trzeba dolać ?
I ten szary zawór zaznaczony niebieską strzałką.



 

IMG_20210527_224732.thumb.jpg.de789875c941a92234443c592a388c39.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz odpaliłem piec.
Na zimnym pieciu ciśnienie 1,5bar.
Podczas nagrzewania do 50 stopni, ciśnienie rozsło, tak, że kilka razu przy osiągnięciu 1,8bar ulałem wody z instalacji (do 1,5bar), bo bałem się, że za wysoko. Po ostygnięciu pieca do 30 stopni, ciśnienie spada do 1,2bar i pokazuje błąd "za niskie ciśnienie"

Czy winne jest tu naczynie wzbiorcze?
To ono powinno chyba przy rośnięciu ciśnienia zbierać wodę i upuszczać gdy spada?
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy na pewno masz prawidłowo ustawione ciśnienie wstępne w zbiorniku przeponowym?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1.5 bar na zimno to dobre ciśnienie 

To że po podgrzaniu rośnie to normalne

Na gorąco ciśnienie nie może przekraczać 2,5 bar

Samo naczynie w kotle ma też ograniczenia kompensacji ciśnienia w instalacji 

Jak za duża instalacja potrzebne jest dod  naczynie zewnętrzne 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18 godzin temu, Dozy napisał:

A czy na pewno masz prawidłowo ustawione ciśnienie wstępne w zbiorniku przeponowym?

Mam dwa naczynia.
Jedno przy CWU ustawione na 4 bar
i jedno na CO ustawione na 1.5 bar

 

10 godzin temu, sambor napisał:

1.5 bar na zimno to dobre ciśnienie 

To że po podgrzaniu rośnie to normalne

Na gorąco ciśnienie nie może przekraczać 2,5 bar

Samo naczynie w kotle ma też ograniczenia kompensacji ciśnienia w instalacji 

Jak za duża instalacja potrzebne jest dod  naczynie zewnętrzne 

 

Hmm, bo w przeszłości nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek na piecu było więcej niż 1.7 bar
Myślełem, że to właśnie zadanie naczynia wziorczego zabierać wodę, gdy ciśnienie większe od napompowanego 1.5 a oddawać, gdy mniejsze...

Czyli na zimno 1.5 vs 2.5 na ciepłym jest ok?
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tym ciśnieniem to tak jak piszesz

Na zimno od 1.3

Na ciepło do 2,5

Jak była INSTALACJA mniejsza to było w niej mniej wody i  naczynie to lepiej kompensowało

Chcesz mniejsze ciśnienie w instalacji to powiększ naczynie- wymień na większe lub dodaj drugie obok tego co masz obecnie

Naczynie od CWU nie ma nic wspólnego z tym drugim od CO

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo tak jak pisałeś ciśnienie do 2.5bar jest ok. Ale nie wiem czy w zimie gdy piec nagrzewa się do większych temperatur , ciśnienie nie zwiększy się ponad 2.5 bar.

Teraz piec nagrzał się do 53 stopni, ale w zimie może nawet do 70-80. On pobiera temperaturę z wewnątrz i zewnątrz domu i za pomocą krzywej grzewczej ustala temp pracy kotła.

Mówiłeś,że dodatkowe lub większe naczynie zbije ciśnienie. To pomyślałem, że dla świętego spokoju,żeby nie łapać schiz czy ciśnienie nie jest za wysokie, zamontuje większe naczynie...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach