pio92 Opublikowano 28 Maja 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Witam, Mam taki problem, że od jakiegoś czasu nie działa automatyczne napełnianie wody instalacji. Prowadzi to często do błędu na piecu "za niskie ciśnienie instalacji", muszę manualnie napełnić, ale chyba przez to wszystko instalacja się częściej zapowietrza. Co może być tego przyczyną i jak mogę to sprobowac naprawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Maja 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Nie masz jakiegoś błędu w tej instalacji? Wody niepowinno się często dolewać Max 1x na rok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pio92 Opublikowano 28 Maja 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Miałem spokój dopóki nie zaadaptowałem poddasza i 3 grzejniki, które tam są zacżeły grzać. Od wtedy się zaczęło... Czym może być spowodowany taki częsty upadek ciśnienia? I gdzie ta woda ucieka? Bo nie widzę żadnych wycieków itp. A co do problemu z dolewaniem to poradziłem sobie. Znalazłem instrukcję systemu bezpieczeństwa i tam z boku jest taka śruba do regulacji ciśnienia. I teraz dobija mi do 1,5bara. Mam jeszcze pytanie czy te zawory w systemie bezpieczeństwa (zaznaczone strzałką) mogą być stale otwarte, czy otwiera się je tylko jak ciśnienie spadnie i trzeba dolać ? I ten szary zawór zaznaczony niebieską strzałką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Maja 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Pewnie naczynie w kotle za małe jaki to kocioł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pio92 Opublikowano 28 Maja 2021 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Wolf TOB-18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pio92 Opublikowano 28 Maja 2021 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Teraz odpaliłem piec. Na zimnym pieciu ciśnienie 1,5bar. Podczas nagrzewania do 50 stopni, ciśnienie rozsło, tak, że kilka razu przy osiągnięciu 1,8bar ulałem wody z instalacji (do 1,5bar), bo bałem się, że za wysoko. Po ostygnięciu pieca do 30 stopni, ciśnienie spada do 1,2bar i pokazuje błąd "za niskie ciśnienie" Czy winne jest tu naczynie wzbiorcze? To ono powinno chyba przy rośnięciu ciśnienia zbierać wodę i upuszczać gdy spada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dozy Opublikowano 28 Maja 2021 #7 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 A czy na pewno masz prawidłowo ustawione ciśnienie wstępne w zbiorniku przeponowym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Maja 2021 #8 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 1.5 bar na zimno to dobre ciśnienie To że po podgrzaniu rośnie to normalne Na gorąco ciśnienie nie może przekraczać 2,5 bar Samo naczynie w kotle ma też ograniczenia kompensacji ciśnienia w instalacji Jak za duża instalacja potrzebne jest dod naczynie zewnętrzne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pio92 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 18 godzin temu, Dozy napisał: A czy na pewno masz prawidłowo ustawione ciśnienie wstępne w zbiorniku przeponowym? Mam dwa naczynia. Jedno przy CWU ustawione na 4 bar i jedno na CO ustawione na 1.5 bar 10 godzin temu, sambor napisał: 1.5 bar na zimno to dobre ciśnienie To że po podgrzaniu rośnie to normalne Na gorąco ciśnienie nie może przekraczać 2,5 bar Samo naczynie w kotle ma też ograniczenia kompensacji ciśnienia w instalacji Jak za duża instalacja potrzebne jest dod naczynie zewnętrzne Hmm, bo w przeszłości nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek na piecu było więcej niż 1.7 bar Myślełem, że to właśnie zadanie naczynia wziorczego zabierać wodę, gdy ciśnienie większe od napompowanego 1.5 a oddawać, gdy mniejsze... Czyli na zimno 1.5 vs 2.5 na ciepłym jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Maja 2021 #10 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 Z tym ciśnieniem to tak jak piszesz Na zimno od 1.3 Na ciepło do 2,5 Jak była INSTALACJA mniejsza to było w niej mniej wody i naczynie to lepiej kompensowało Chcesz mniejsze ciśnienie w instalacji to powiększ naczynie- wymień na większe lub dodaj drugie obok tego co masz obecnie Naczynie od CWU nie ma nic wspólnego z tym drugim od CO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pio92 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 Teraz kapuje. Czyli mówisz do 2.5 bara jest bezpiecznie. Jak mam naczynie 25l to wymiana na 40l pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Maja 2021 #12 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Ale po co zmieniać? To co masz wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pio92 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Bo tak jak pisałeś ciśnienie do 2.5bar jest ok. Ale nie wiem czy w zimie gdy piec nagrzewa się do większych temperatur , ciśnienie nie zwiększy się ponad 2.5 bar. Teraz piec nagrzał się do 53 stopni, ale w zimie może nawet do 70-80. On pobiera temperaturę z wewnątrz i zewnątrz domu i za pomocą krzywej grzewczej ustala temp pracy kotła. Mówiłeś,że dodatkowe lub większe naczynie zbije ciśnienie. To pomyślałem, że dla świętego spokoju,żeby nie łapać schiz czy ciśnienie nie jest za wysokie, zamontuje większe naczynie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Maja 2021 #14 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 To wystarczy 35l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pio92 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Ok, dziękuję za doradztwo, bardzo mi pomogłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...