pio92 Opublikowano 27 Maja 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Witam, Mam problem z CO. Piec pokazał błąd za niskie ciśnienie. Dolałem wody do obiegu. Piec dostał priorytet nagrzania CWU. Rura nagrzewała się do momentu pomy CWU, ale nie za nią. Dopiero po jakimś czasie "zaskoczyło" i działa. Ale teraz jest problem z CO. Piec nagrzeje CWU, przełącza się na ogrzewanie CO i nic. Nie pokazuje błędu ani nic. Rura nagrzewa się do momentu zaznaczonego strzałką na zdjęciu, a dalej zimna. Pompa się włącza i coś tam chodzi. Czym może być to spowodowane? Piec Wolf TOB-18 Pompa Co Wilo Yonos Para Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uzytkownik2 Opublikowano 27 Maja 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Spróbuj popuścić półśrubunek za pompa Wilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pio92 Opublikowano 28 Maja 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Dzięki wielkie. Odpowietrzyl się i działa ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...