Neqiu Opublikowano 10 Maja 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Witam, Szukałem na forum, lecz nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Czy do zbiornika wyrównawczego, mogę zastosować karbowaną rurę nierdzewna DN25? Według producenta: - średnica wewnętrzna: 25,1 mm - Rura: DN 25, stal nierdzewna 316L - Maksymalna temperatura pracy: -40 do +200 °C - Maksymalne ciśnienie robocze: 10bar - Czynnik roboczy: woda, glikol. Obecnie zbiornik jest podłączony do pionu zasilającego z domu. Zgodnie z zaleceniami producenta kotła i schematami, ma być poprowadzona osobna rura. Chcę ją poprowadzić kanałem wentylacyjnym (oczywiście ocieplę rurę). Sztywnej rury nie jestem w stanie wprowadzić do kanału. Magicy z okolicy, mają dziwne podejście. Nie są w stanie odpowiedzieć tak/nie. Twierdza że zwykła rura pp 20 wystarczy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Maja 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Wg normy średnica wewnętrzna rury do naczynia musi być min DN25, na dodatek rura musi być metalowa - jeżeli twoja rura spełnia podane kryteria to podłączaj. Rura PP, a szczególnie PP20 to kryminał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neqiu Opublikowano 10 Maja 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Nie wiem czy mogę wstawiać link, chodzi mi przykładowo o taką rurę: https://allegro.pl/oferta/elastyczna-karbowana-rura-nierdzewna-dn25-8837224681 Wywiercę 2 otwory i przeciągnę taką rurę. Dziękuję za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...