Cześć

Mam pompę ciepła z mocno zredukowanymi przekrojami rur w stosunku do przyłączy.

Czy zwiększenie przekroju rur będzie miało jakieś realne polepszenie parametrów pracy pompy?

Czy jest sens zmieniać rury? Będę nieco przerabiał instalację dlatego się zastanawiam.

Załączam kilka zdjęć jak to teraz wygląda.

1 zdjęcie - dojście do rozdzielacza

2 zdjęcie - pompa DZ

3 zdjęcie - zawór 3 drogowy

20210508_180628.jpg

20210508_180650.jpg

20210508_180726.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobierając średnicę rur do pomp ciepła często popełnia się błąd polegający na tym że bierze się wymiar zewnętrzny rur a to błąd. Ważna jest średnica wewnętrzna rur. Przykład Twoja rura PP 32x4,4 wewnątrz ma 23,2mm a rura PP 50x8,8 ma wewnątrz 33,4mm. Osobiście nie jestem zwolennikiem rur PP wolę rury miedziane lub stalowe zaprasowywane. Przykład rury stalowe łączone poprzez zaprasowywania złączek 28x1,5=wew.25mm, 35x1,5=wew.32mm, 42x1,5=39mm. Wybrałbym rurę 42x1,5 + izolacja kauczukowa na całość łącznie z kształtkami  

 