Roberttar Opublikowano 8 Maja 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2021 Cześć Mam pompę ciepła z mocno zredukowanymi przekrojami rur w stosunku do przyłączy. Czy zwiększenie przekroju rur będzie miało jakieś realne polepszenie parametrów pracy pompy? Czy jest sens zmieniać rury? Będę nieco przerabiał instalację dlatego się zastanawiam. Załączam kilka zdjęć jak to teraz wygląda. 1 zdjęcie - dojście do rozdzielacza 2 zdjęcie - pompa DZ 3 zdjęcie - zawór 3 drogowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberttar Opublikowano 9 Maja 2021 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 Dodam jeszcze kilka fotek orurowania i pomp obiegowych. Poniżej zdjęcie tabliczki. PP32 raczej nie zapewni tej pompie odpowiedniego przepływu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Maja 2021 #3 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 Te rury PP32 są o 2 rzędy za cienkie, powinny być rury o średnicy nominalnej DN32 (PP50), a nie PP32 co jest średnicą nominalną DN20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vps1 Opublikowano 10 Maja 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Dobierając średnicę rur do pomp ciepła często popełnia się błąd polegający na tym że bierze się wymiar zewnętrzny rur a to błąd. Ważna jest średnica wewnętrzna rur. Przykład Twoja rura PP 32x4,4 wewnątrz ma 23,2mm a rura PP 50x8,8 ma wewnątrz 33,4mm. Osobiście nie jestem zwolennikiem rur PP wolę rury miedziane lub stalowe zaprasowywane. Przykład rury stalowe łączone poprzez zaprasowywania złączek 28x1,5=wew.25mm, 35x1,5=wew.32mm, 42x1,5=39mm. Wybrałbym rurę 42x1,5 + izolacja kauczukowa na całość łącznie z kształtkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.